关于结构设计中梁高的取值
szf86862720
2014年09月03日 15:00:36
只看楼主

假定一跨框架梁,跨度为3600,建筑给出的里面图显示,窗子上沿至该楼层的顶面有750的距离,那设计时,是应该按照规范,取1/10~1/12的梁高,还是为了契合建筑,取720的梁高(扣掉部分的粉刷)?如果取按1/10取值,用400的梁高,那梁下和窗户上边空出的部位应该怎么办?

假定一跨框架梁,跨度为3600,建筑给出的里面图显示,窗子上沿至该楼层的顶面有750的距离,那设计时,是应该按照规范,取1/10~1/12的梁高,还是为了契合建筑,取720的梁高(扣掉部分的粉刷)?
如果取按1/10取值,用400的梁高,那梁下和窗户上边空出的部位应该怎么办?
免费打赏
wuguotou
2014年09月04日 15:01:41
12楼
如果窗户洞口非全跨,我一般习惯400梁高加过梁。
回复
leehom90
2014年09月04日 15:24:32
13楼
下面做挂板
回复
green0204
2015年08月13日 08:26:16
14楼

400梁高+过梁做法
回复
niwenjie1992
2015年08月13日 09:00:58
15楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
niwenjie1992
2015年08月13日 09:01:32
16楼
梁可以局部加厚!!!!
回复
万木争荣
2017年03月28日 14:33:22
17楼
{:2_76:}
回复
凌晨风羽
2017年03月28日 14:53:12
18楼
谢谢分享
回复
summer161229
2017年04月17日 15:42:57
19楼
空隙小,如100~200mm 加梁高
空隙大 可以做过梁或者在梁下吊板
回复
killerjacks
2017年04月17日 16:45:14
20楼
很好的资料,谢谢分享啊。
回复
yalekang
2017年11月13日 11:42:18
21楼
szf86862720 发表于 2014-9-4 11:12 请问,能稍微详细的说明下梁下吊竖板是怎么个情况?因为我百度没有百度到,谢谢了做吊板就是按照正常需要做梁,梁下的空间做倒挂的混凝土板,板筋需锚入上面的梁内。不要质疑板的安全,它难道承受不住自身重?