土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?

专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?

发布于:2014-09-04 09:33:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
QQ图片20140904092607.jpg
QQ图片20140904093018.jpg

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:


1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?


( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg


QQ图片20140904093018.jpg

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 沙发
    yiyan124 发表于 2014-10-21 22:19 应该不是上下接的问题,是需要加软接吧,加软件干嘛。。。。这个地方不加软接
    2014-10-22 08:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 板凳
    gkc1976 发表于 2014-9-13 12:01 管道介质流动过程中改变方向时的阻力。空调系统弯头越多阻力越大。上接和下接不都有弯头么。。。。
    2014-09-13 12:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多