考前总结,发现的一个疑问:《高规》3.5.8条
月光不暖
月光不暖 Lv.12
2014年09月04日 11:48:01
只看楼主

对于带转换层的结构,落地剪力墙弯矩,剪力按10.2.18要求调整,是否尚应按《高规》3.5.8条的剪力乘以1.25的增大系数???我于昨晚总结2011年下午题时发现此疑问,我用的书是 真题及标准答案,不知是否印刷问题?还是??我考虑错误?

对于带转换层的结构,落地剪力墙弯矩,剪力按10.2.18要求调整,是否尚应按《高规》3.5.8条的剪力乘以1.25的增大系数???我于昨晚总结2011年下午题时发现此疑问,我用的书是 真题及标准答案,不知是否印刷问题?还是??我考虑错误?
免费打赏
talentbee
2014年09月04日 12:57:05
2楼
3.5.8调整的是震剪力,10.2.18调整组合值,不是尚不尚的问题
回复
tao07829
2014年09月04日 13:39:07
3楼
你对薄弱层的概念还不清楚
转换层已对侧向刚度加以限制,而薄弱层的概念参考朱冰眼的书吧
回复
蜗居蟹
2014年09月04日 13:47:19
4楼
我的理解是落地剪力墙楼层不是转换层,也就不是薄弱层,所以不用放大1.25
回复
tao07829
2014年09月04日 13:50:00
5楼
楼上理解错了真的
回复
蜗居蟹
2014年09月04日 13:53:49
6楼
tao07829 发表于 2014-9-4 13:50 楼上理解错了真的愿闻其详,那你觉得地震剪力要不要放大1.25啊?
回复
蜗居蟹
2014年09月04日 13:54:33
7楼
tao07829 发表于 2014-9-4 13:50 楼上理解错了真的愿闻其详,那你觉得地震剪力要不要放大1.25啊?
回复
huadan
2014年09月04日 17:05:41
8楼
3.5.8 是针对楼层的地震剪力调整,不是针对某个构件。10.2.18是针对某个构件考虑地震组合后的效应调整。
概念不同。
回复
xin_jianda
2014年09月04日 20:07:41
9楼
1.25是对水平地震产生的剪力考虑增大系数,常用于和剪重比一起考虑底层最小剪力值。
剪力墙弯矩增大系数是对组合后的底部截面弯矩计算值进行放大。
回复
tao07829
2014年09月04日 22:47:16
10楼
不需要对构件友放大不需重复放大的,再说老朱书上说的有底框及加强层形成的薄弱层再措施上已做足够无需再乘薄弱层放大系数,主要是对构建已按薄弱构件取安全放大
回复
社稷人
2014年09月05日 08:29:26
11楼
呵呵呵,两个不同概念
1.25是针对地震剪力的
弯矩放大是针对组合后的内力的
回复