外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!
外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!
92楼
很牛的架子工啊
回复
93楼
这个应该说是你们管理不善了,不过设计的时候应该就考虑这些问题,尽量把工字钢假设在填充墙位置,要穿也是穿剪力墙,柱子是尽量避开,钢筋也是弯一点就好吧不要剪短
回复
94楼
麻烦工地管理不到位。。施工 监理都没看到吗。。。
回复
95楼
只有植筋了 这个问题看图片还不算严重
回复
98楼
xiongjipeng11 发表于 2015-4-20 16:59 关于这个本人写过一篇文章就是关于,脚手架在转角地方的做法,全名叫这个《悬挑脚手架在住宅剪力墙处细部节 …大神最近不写这样的文章了?
回复
100楼
这个很大问题要怪施工员没在现场,现在补救的方法得重新植筋,且两侧钢筋也得加强
回复
101楼
谢谢楼主的分享
回复
102楼
新手学习,感谢分享。
回复
103楼
出现这问题也不能怪施工员的全责任。是不是大家都是第一次施工悬挑架;事前施工方案没有考虑到型钢槽的位置;对质量技术没有交底;脚手架工程完全包给没有施工经验的小班组
回复
104楼
奇葩工人到处有
回复