外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!
外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!



22楼
植筋,注意埋置深度
回复
23楼
我勒个去,这是逆天了啊,凿了这个角重新搭接浇筑吧
回复
24楼
没碰到过。。。。
回复
25楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
26楼
一根钢筋发五千
回复
27楼
优先考虑植筋,且需加强,最好沟通下设计或者有经验者。其次施工队必须处罚。
回复
28楼
植筋吧,我们也碰到过,技术员没在场,他们就自己把这个问题给搞了
回复
29楼
这个真没遇到过 施工员怎么没看住 对付着植点偏位的钢筋吧
回复
30楼
野蛮施工!!!!只有植筋了
回复
31楼
野蛮施工!!!!只有植筋能解决了
回复