外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!
外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!
72楼
无间道 发表于 2014-9-5 08:22 你认为这样行吗?肯定不行咯!那可是纵向受力钢筋
回复
73楼
好牛逼的架子工
回复
74楼
在旁边植筋绑扎搭接吧,这种在编制悬挑架方案时应考虑工字钢要避开约束边缘柱或者构造边缘柱,尤其是角部!
回复
75楼
很简单,重新植筋,上面的钢筋不要了
回复
76楼
提前确定转角槽钢位置,将钢筋稍微弯曲一下,偏离槽钢
回复
77楼
我无语了,这么牛
回复
78楼
两侧值筋加强
回复
79楼
两侧值筋加强
回复
80楼
从图示照片发现几个问题,1.在设计悬挑架时,该节点位置本身就不宜设型钢梁;2.技术员对型钢梁在该位置可能存在的问题心中无数;3.技术员没有全面交底;4.施工员或安全员未就关键位置在现场指导安装;5.质量员巡视缺位。
回复
81楼
墙筋是可以断的,墙筋断的时候按洞口加强的方式处理就可以了。暗柱的钢筋肯定是不能断的,重新植筋处理吧
回复