求助:外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断
hhyyzzww
hhyyzzww Lv.7
2014年09月04日 16:48:35
来自于建筑施工
只看楼主

外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!

外挑脚手架,架子工将碍事的柱子钢筋烧断,现在想补救,求高手支招!

DSC05716.JPG


DSC05712.JPG


DSC05713.JPG

免费打赏
王工
2014年10月27日 16:21:21
82楼
植筋两侧需要加强
回复
房建建造师
2014年10月30日 11:15:41
83楼
表示没遇到过这种情况
回复
nbgyhj
2014年10月30日 12:04:03
84楼
植筋吧,另外你图中的柱应当有箍筋加密区吧,怎么也没有加
回复
复杂人生
2014年11月12日 10:25:25
85楼
这种架子工,我只能说牛逼。
回复
zhouyufan2360
2014年11月12日 13:47:40
86楼
牛逼
回复
吕建邦
2014年11月12日 16:01:17
87楼
将下部混凝土进行剔凿,露出下部钢筋,然后将上部的钢筋从新下料(最好是打一个直径),与下部钢筋搭接后进行帮条焊,帮条焊的钢筋最好也是大一直径的
回复
吕建邦
2014年11月12日 16:02:27
88楼
补充一句:你们工地的架子工真NB,你们太重视文明安全施工了.......
回复
taohuayueshan
2014年11月18日 22:41:24
89楼
好了,你都不看一下。直接穿暗柱!加强一下吧,多加附加钢筋,不用植筋!
回复
gushoulei77
2014年11月19日 11:10:20
90楼
这架子工真让人无语,柱子钢筋都敢截,必须加强了
回复
jiangshuli851018
2015年04月09日 11:52:14
91楼
植筋加强吧
回复