关于PEN线重复接地的问题
xilinluoye
xilinluoye Lv.4
2014年09月04日 17:38:45
只看楼主

最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

IMG_20140904_170941.jpg

免费打赏
hanzhg54
2014年09月07日 11:52:49
22楼
老灰兔子 发表于 2014-9-4 22:16 很简单。PEN线是PE线和N线的混合体,当你选择其中的N线功能时,它就是N线;反之,你只选择其PE线功能时,它 …应该是,在TN-S系统中,中性线不能重复接地,而在TN-C系统中是可以的。
回复
xilinluoye
2014年09月07日 16:17:42
23楼
chongqinglamei 发表于 2014-9-7 11:42 N导体不能重复接地除了杂散电流的原因外,还因为N导体是载流导体,也就会有电压,一旦两次接地,就会因为电 …那PEN线也是截流导体呢,上面也是有电位差。至于也现“损耗电流”,这我就更是不明白了,两次接地相当于两接地点间的PEN线或者是N线于大地并联,只会是减少阻抗啊?减少损耗啊?
回复
chunhuaxingxing
2014年09月07日 19:06:21
24楼
学习学习了,谢谢
回复
chongqinglamei
2014年09月08日 09:27:09
25楼
xilinluoye 发表于 2014-9-6 08:56 我也知道啊。更深一点的理由呢?你指望了,他们就是这样说半截子话!
回复
chongqinglamei
2014年09月08日 09:30:00
26楼
xilinluoye 发表于 2014-9-6 09:00 但PEN 线是PE 线和N线的结合体,接地了不就是把N线和PE线一起接地了吗?但运行TN-C系统的应该是三相基本平衡的负荷状况,所以,PEN导体基本就没有多少电流。所以,其重复接地后,也不会产生太大的问题。
回复
chongqinglamei
2014年09月08日 09:31:19
27楼
xilinluoye 发表于 2014-9-7 16:17 那PEN线也是截流导体呢,上面也是有电位差。至于也现“损耗电流”,这我就更是不明白了,两次接地相当于两 …当N导体中的电流较大时,在两个接地点之间会有电流产生,因为有了电位差。
回复
xilinluoye
2014年09月08日 14:12:45
28楼
chongqinglamei 发表于 2014-9-8 09:31 当N导体中的电流较大时,在两个接地点之间会有电流产生,因为有了电位差。还是没有说到点子上呀
回复
xilinluoye
2014年09月08日 14:13:06
29楼
chongqinglamei 发表于 2014-9-8 09:30 但运行TN-C系统的应该是三相基本平衡的负荷状况,所以,PEN导体基本就没有多少电流。所以,其重复接地后, …应该不是这个原因呀…………
回复
饼饼侠
2014年09月08日 17:41:13
30楼
soga!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
rk5707
2014年09月08日 18:04:12
31楼
chongqinglamei 发表于 2014-9-7 11:36 那你你能简单说一下吗?为啥PEN导体可以接地?就一句话?因为它有PE线的功能。安全第一,所以接地。瑕不掩瑜,希望满意!