单相异步电动机绕组如何分布
kimmygzh
Lv.2
2007年10月12日 13:52:43
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位,单相异步电动机的绕组该如何分布?我的意思是,如果是一个定子槽数是Z=24的,主相是4组,副相是2组,4极电机,那绕组该如何分布?跨距是多少?叠槽?是否有公式可以计算或者有规律??
请教各位,单相异步电动机的绕组该如何分布?我的意思是,如果是一个定子槽数是Z=24的,主相是4组,副相是2组,4极电机,那绕组该如何分布?跨距是多少?叠槽?
是否有公式可以计算或者有规律??
免费打赏
kimmygzh
2007年10月13日 07:49:37
2楼
专业人士不屑回答?
回复
qufei3320
2007年10月13日 09:06:04
3楼
应该不好回答,用语言不好表达吧,期待有人出来回答,学习一下哦
回复
kimmygzh
2007年10月13日 11:10:07
4楼
再顶下,期待有人能解答!
回复
yjig
2007年10月13日 12:07:51
5楼
从理论上说,4极24槽电机的跨槽数应该为6(24/4),但实际上并非就是6,因为考虑到电机的性能因素,及减弱谐波的影响,通常采用长跨距,有的电机用7。