前提是这样的我有一个办公楼,要对外出租,承租单位说他冬天的负荷要70kw,电表和柜子要我们给配,请教如下问题, 70KW用多大电流互感器和多大电表,电流怎么计算?互感器怎么选择?请老师给说明一下,我在这里学习了,衷心的表示感谢!!
前提是这样的我有一个办公楼,要对外出租,承租单位说他冬天的负荷要70kw,电表和柜子要我们给配,请教如下问题,
70KW用多大电流互感器和多大电表,电流怎么计算?互感器怎么选择?请老师给说明一下,我在这里学习了,衷心的表示感谢!!
2楼
150/5 0.2S级,3*5/20三相表;
Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101A
I=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器
回复
3楼
150/5 0.2S级,3*5/20三相表;
Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101A
I=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器
回复
4楼
支持上面二位朋友!
也可以这样计算(好理解一点),有三根火线,70KW/3=23 1/3KW每相,23.333/220=106A
如果日光灯多一点,其功率因数会很低,电流会增大,加50%差不多,最大有159A(估算)
按上面朋友计算的差不多,用150/5电流互感器,用DT862(a)三相四线电度表,6(10)A的。
回复
5楼
冬天的负荷大多是采暖,要三相平衡,否则不好计算,估算的话150/5的互感器差不多,电度表就是普通的三相四线表即可。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-7 08:48 支持上面二位朋友!也可以这样计算(好理解一点),有三根火线,70KW/3=23 1/3KW每相,23.333/220=106 …应该是三相四线有功电能表 DT862-4型 3*1.5(6)A 吧?
回复
7楼
球王messi 发表于 2014-9-7 12:14 应该是三相四线有功电能表 DT862-4型 3*1.5(6)A 吧?对的 电表你选的没错
回复
8楼
跟进学习些
回复
9楼
球王messi 发表于 2014-9-7 12:14 应该是三相四线有功电能表 DT862-4型 3*1.5(6)A 吧?区管应是笔误,DT862(a) 5(10)A 2倍率表层主选择的是,DT862-4 3*1.5(6)A 4倍率表
回复
10楼
学习了,长知识
回复
11楼
学习啦!!!
回复