70KW用多大电流互感器和多大电表
biaohaiwang
2014年09月06日 22:54:26
只看楼主

前提是这样的我有一个办公楼,要对外出租,承租单位说他冬天的负荷要70kw,电表和柜子要我们给配,请教如下问题, 70KW用多大电流互感器和多大电表,电流怎么计算?互感器怎么选择?请老师给说明一下,我在这里学习了,衷心的表示感谢!!

前提是这样的我有一个办公楼,要对外出租,承租单位说他冬天的负荷要70kw,电表和柜子要我们给配,请教如下问题,
70KW用多大电流互感器和多大电表,电流怎么计算?互感器怎么选择?请老师给说明一下,我在这里学习了,衷心的表示感谢!!
免费打赏
西西第一号
2014年09月09日 11:49:55
12楼
学习啦·
回复
jwp_473719902
2014年09月20日 00:10:39
13楼
140A左右,选250/5电流互感器
回复
hyxjwpp
2014年09月23日 20:41:08
14楼
若冬天的计算负荷为70kW的话,计算电流为70/1.732/0.38/0.9=118.17A,电流互感器可选200/5,计算如下:118.17/0.6=196.95。电表的话选三相四线有功电能表 DT862-4 3*220/380V 5(20)A,5A为电表的额定电流,20A为电表的最大额定电流。若70kW为办公楼内设备的安装负荷,乘以0.75作为办公楼的计算负荷即可按上述方法计算选择,希望能够帮到你
回复
statcom
2014年09月23日 21:17:27
15楼
直流设备再说呗,功率因数要是0.3呢。具体情况还要看设备。
回复
peizhang991005
2014年09月24日 09:39:51
16楼
jxdl2013 发表于 2014-9-6 23:08 150/5 0.2S级,3*5/20三相表;Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101AI=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器CT不必选用0.2s级的,0.5s级即可
回复
qq_1408349609121
2014年09月24日 16:12:33
17楼
一指慢 发表于 2014-9-8 07:10 区管应是笔误,DT862(a) 5(10)A 2倍率表层主选择的是,DT862-4 3*1.5(6)A 4倍率表一般不是只有1.5 (6)的表能配互感器吗?
回复
tnazxc
2014年09月24日 16:37:49
18楼
jxdl2013 发表于 2014-9-6 23:10 150/5 0.2S级,3*5/20三相表;Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101AI=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器正确!若负载有220V设备时,也可釆用5A三相四线电度表。
回复
蛋腚
2014年09月24日 20:54:26
19楼
应该是三相四线有功电能表 DT862-4型 3*1.5(6)A 吧
回复
jianzhudianqi
2014年09月25日 05:15:27
20楼
路过学习了!!
回复
呆呆123
2014年09月25日 07:44:32
21楼
昨天刚刚呗这个题难住了,今天学习了