12楼
楼主 2题 有错!
异形柱规范,6.2.9,条,箍筋强度小于等于300,体积配箍率应为0.17x16.7/300=0.946%。
此题 我计算出 用D=8@100,差点。我答案选了 10
@100
回复
13楼
同楼上,体积配箍率应为0.17x16.7/300=0.946%。
8@100
体积配箍率=50.3*4*(548+148)/(500*100+400*100)*100=1.6%
10
@100
体积配箍率=78.5*4*(550+150)/(500*100+400*100)*100=2.4%
条文说明6.2.9中,考虑实际施工可操作性,体积配箍率不宜大于2%,故排除D。
回复
14楼
第二题计算体积配箍率限制的时候fyv不能大于300mpa。
回复
15楼
题3中的底层柱净高应该是3.6+1-0.45-0.05=4.1m
回复
16楼
补充下题4,异形柱规范6.3.2顶层端部节点:
L>1.6LaE-450+40=771mm
L>1.5Hb+600-40=1235mm
其中
LaE=1.15*(0.14*360*20/1.57)=738mm
回复
17楼
2题选D,fy《300
回复
18楼
第二道B不满足配筋率吧 应该选D
回复
19楼
第二题钢筋强度应取300吧
回复
20楼
第4体应该要减去梁高,选A
回复
21楼
3题,二级框架结构底层柱底截面弯矩应X1.4
回复