2014二级注册结构工程师下午真题回顾
god123321
god123321 Lv.3
2014年09月09日 01:58:46
只看楼主

本帖最后由 god123321 于 2014-9-9 14:04 编辑 1:砌体算抗震抗剪承载力的是8KN/M2:木结构概念题选哪个不超过几层3:木结构计算题计算好像是0.426(压弯构件施导书上取得是强轴,大家看施导习题相关内容)4:基础部分有一题是算计算沉降深度ZN=4.44接近55:地基概念题桩间距不易小于多少倍的直径那个错误6:基础埋入图中深度应该为5.0米7:基础算柱对承台的抗冲切承载力注意将圆形转化为方形的按照公式算应该没有问题了忘记结果了

本帖最后由 god123321 于 2014-9-9 14:04 编辑

1:砌体算抗震抗剪承载力的是8KN/M
2:木结构概念题选哪个不超过几层
3:木结构计算题计算好像是0.426(压弯构件施导书上取得是强轴,大家看施导习题相关内容)
4:基础部分有一题是算计算沉降深度ZN=4.44接近5
5:地基概念题桩间距不易小于多少倍的直径那个错误
6:基础埋入图中深度应该为5.0米
7:基础算柱对承台的抗冲切承载力注意将圆形转化为方形的按照公式算应该没有问题了忘记结果了
8:高规算框架梁端上端弯矩条幅后的最大弯矩设计值,此题弯矩调副只对竖向荷载,然后按照地震组合效应求解
9:高规里图形哪一题,剔除哪一个人工模拟:安规范单个不低于60%,平均不低于80%剔除最小的两个,应该是C
10:高规概念题高度大于60米时,承载力计算才乘1.1
11:高规题算调整后的弯矩跟剪力,那个调整系数是1.6.原值各乘以1.6好像算C
12:高规概念题双向地震作用下不考虑偶然偏心作用那项正确
13:高规里有一题求框架核心区箍筋的体积配箍率,选的是0.55%(那项没有用到上下柱的轴压比,貌似柱剪跨比大于2故没有考虑)
14:高规有题算连梁加密区跟非加密区箍筋的最低构造要求,这个应该是D吧,没有时间了直径都为10,非加密区是加密区间距的2倍,通常这种题还要算什么面积配筋率,没有时间就没有判断了。
15:烟规第一题选A 好像是600那项:
16:烟规第二题根据求第一题的相关条文说明算的是C
17:烟规最后一题算的是B,应该考虑横向共振
18:地基计算基础宽度选1.6
19:高规弹性层间位移为57.4
免费打赏
scf86
2014年09月09日 17:27:20
52楼
下午那个按抗剪计算基础高度那个选的是个,我选的350,计算的很小
回复
god123321
2014年09月09日 17:36:33
53楼


因为他的剪跨比大于二,你看一下施的书
回复
人在征程
2014年09月09日 17:40:51
54楼
我觉得连梁非加密区箍筋间距应该是150mm
回复
发奋的小毛驴
2014年09月09日 18:24:18
55楼
god123321 发表于 2014-9-9 08:11 还真没有注意这点,我是按照墙轴算的,没有想那么多,应该是a哪个不利算哪个,有原来的真题
回复
发奋的小毛驴
2014年09月09日 18:26:55
56楼
承载力,乘以1.1那条 5.4.1 当高层建筑结构满足下列规定时,弹性计算分析时可不考虑重力二阶效应的不利影响。
我选的是这个,应该是弹性分析时,但是题目没有说弹性分析。
回复
布辛奈斯克
2014年09月10日 08:33:34
57楼
a810239112 发表于 2014-9-9 17:22 我觉得也应该是全场加密,跨高比在怎么样也是连梁,按框架柱设计但是也要遵守连梁的要求这个。。。连梁的定义是什么
回复
沉默剑客
2014年09月10日 08:40:13
58楼
wx97405787 发表于 2014-9-9 14:31 貌似就是选的这个,反正就这个半句话,是错的哦 我就是选了这个 其他貌似没有找到 找到这个了 这种考试连思考的时间都没有 唉
回复
米益善
2014年09月10日 08:43:28
59楼
{:2_78:} 。。
回复
米益善
2014年09月10日 08:44:08
60楼
好东西,感谢楼主
回复
scf86
2014年09月10日 08:47:58
61楼
计算地基附加应力的那个地,Pc应扣除浮重度吗?
回复

相关推荐