情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》13.9.9 .1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!
情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》1
3.9.9 .
1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!
12楼
“排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中”,这本身就不合规范!由此才导致你现在的问题。
回复
13楼
nicebin 发表于 2014-9-11 10:26 “排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中”,这本身就不合规范!由此才导 …暖通不违反规范,它穿防火分区就加防火阀就可以了
回复
14楼
xups11 发表于 2014-9-11 09:44 那就避免不了要穿了,等审图提了在说吧现在也只能这样子了。。。
回复
15楼
路过看看了
回复
16楼
根据楼主描述的,个人觉得可以按照民用建筑电气设计规范实行。
“民规第13.9.6条:消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换“。这就是说排烟风机的供电性质等同于消防水泵和消防电梯的供电性质,大家都知道消防水泵和消防电梯都是单独回路末端切换,所以排烟风机也应该与之相同。
再看“民规13.9.9条:除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电”。根据此条,并没有说排烟风机的配电箱一定要在所在防火分区内,但如果与其他消防设备合用配电箱(如防火卷帘,消防电梯潜水泵等)就需要在所在防火分区内了。
综上:我建议楼主,对于排烟风机最好做一个单独给排烟风机供电的双电源箱,不要与其他消防设备合用,这个双电源箱不需要在任何一个防火分区内,电井内就好。如果是与某个防火分区内的消防设备合用双电源箱,那么就一定要在所在防火分区内在拉线到排烟风机,但是这样有个问题,就是违反规范了,因为规范是要求除消防风机之外的消防设备可合用配电箱,再放射式供电到防火分区内的消防设备,而规范要求末端配电支线是不能穿越防火分区的。
回复
17楼
dwjbarry 发表于 2014-9-11 17:18 根据楼主描述的,个人觉得可以按照民用建筑电气设计规范实行。“民规第13.9.6条:消防水泵、消防电梯、防 …13.9.9条1与2 是“与”的关系而不是“或”的关系吧?现在排烟风机我都是单独切换箱的。仓库的风机都是平时消防两用的风机,平时是需要经常开启的,所以我现在是把切换箱都放在所服务的分区内。屋顶的风机也是这样,一层内部生产区的风机都是放在屋顶上的,通过气楼排烟及平时排风。箱也是放在生产区内的,那么由箱出来的到屋顶风机的线路肯定也是要跨越二层的其他防火分区的。。。。。从民用转到工业,消防问题经常让我纠结啊,像应急照明,工业里面偌大一个防火分区就一个回路,做箱又觉得浪费,不做箱又不符合规范。。。而且这“分支线”的定义也存在争议吧?。。线到分配电箱是干线,那么线直接到灯(未接下个灯之前)难道就是就属于分支线了?
回复
18楼
wan512mm 发表于 2014-9-11 20:08 13.9.9条1与2 是“与”的关系而不是“或”的关系吧?现在排烟风机我都是单独切换箱的。仓库的风机都是平时 …是“与”的关系,但是是指除消防水泵,消防电梯,防排烟风机之外的其他消防设备,应该满足这个要求,而不是防排烟风机应该满足这个要求。对于这个分支线,咱们大部分做设计的不也都是理解为末端配电箱到末端用电设备是分支线,前级到末端配电箱是分支干线么。如果这么理解,末端切换箱到排烟风机的电机就应该算是分支线了,就不能算是分支干线。那么就是违反规范了呢
回复
19楼
只要排风/烟风机和为它供电的配电箱不在一个防火分区内,不论怎么做都是违反规范的!
理由很简单,箱-设备之间的配线肯定要跨越防火分区。
回复
20楼
路过学习了解
回复
21楼
学习,电缆穿越防火区域有什么要求么?
回复