情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》13.9.9 .1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!
情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》1
3.9.9 .
1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!
22楼
本来排烟风机用的配电柜就应该设置在该防火分区的配电间内。
回复
23楼
末端最基本要求就应在同一防火分区
回复
24楼
q13871628685 发表于 2014-9-14 14:44 本来排烟风机用的配电柜就应该设置在该防火分区的配电间内。放在该防火分区内,是否违反《高规》9.1.2在最末一端切换这一原则呢?根据条文解释及图集《05SDX006》P3-10,切换箱应该放在风机附近。无解。。。。。
回复
25楼
本帖最后由 wan512mm 于 2014-9-17 17:32 编辑 dwjbarry 发表于 2014-9-11 17:18 根据楼主描述的,个人觉得可以按照民用建筑电气设计规范实行。“民规第13.9.6条:消防水泵、消防电梯、防 …结合你的分析,的确只有民规提到切换箱要求放所在防火分区内,但消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等处外。而《建规》、《高规》,《民规》均要求末端切换,再结合国标图集《05SDX006》P3-10,双电源切换箱应该设在排烟风机附近,本案应该设风机所在防火分区中,屋顶风机应设在屋顶楼梯间,电梯机房或屋顶其他房间中,无房间时应设在风机附近,做好防雨措施。这样做也不存在分支线跨越防火分区的问题了。
回复
26楼
wan512mm 发表于 2014-9-17 17:31 结合你的分析,的确只有民规提到切换箱要求放所在防火分区内,但消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等处 …对~~~就是这样理解了~~
回复
27楼
排烟风机放在哪个防火分区,末端排烟风机双电源箱就应该放在哪个防火分区,控制箱应该与排烟机在同一个防火分区。
回复