l第一个字母表示电源端与地的关系:l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;l N(法文 Neutre
l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;
l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:
讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念
l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
l N(法文 Neutre)-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
l 短横线(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
l S(法文Separateur)-中性导体和保护导体是分开的;
l C(法文Combinaison)- 中性导体和保护导体是合一的。
问题如下:5KM距离,间隔70-80米立杆1根,总计约40根;从机房中心配电按照TN-S L一根 N一根 PE一根,总计三根;---------------(1)在每个立杆处做10欧姆以内的接地体,接入立杆,并与立杆上设备保持等电位连接;(2)在立杆下设置PE端子排,接入机房中心的PE端子,将所有40根立杆与机房中心的PE做等电位连接,PE接线总距离大概在5KM左右;(3)机房中心的PE与现场10欧姆接地做等电位连接;