一桩32层高层住宅,电梯井道用36V低压配电,大家帮着看一下 这图有没问题,谢谢了!
一桩32层高层住宅,电梯井道用36V低压配电,大家帮着看一下 这图有没问题,谢谢了!
2楼
600W /220V=2.73A 用4A熔丝
600W /36V=17A 用C16微断吧? (低压侧开关小点好,且变压器也不会全功率输出)
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-11 10:28 600W /220V=2.73A 用4A熔丝600W /36V=17A 用C16微断吧? (低压侧开关小点好,且变压器也不会全功率输 …灯具500W/36V=13.9A了,后端起码要用16A了吧?
回复
4楼
呵呵,井道照明一般到不了500W(11W的节能灯那是44个啊),但低压侧开关还是16A或者20A比较合适