如果人防虑毒通风是2200 , 清洁通风是5500,那么选两台3000的风机,虑毒通风开一台,清洁通风开两台,这样控制可以吗?
如果人防虑毒通风是2200 , 清洁通风是5500,
那么选两台3000的风机,
虑毒通风开一台,清洁通风开两台,这样控制可以吗?
2楼
本帖最后由 断肠人在桥下 于 2014-9-11 13:51 编辑
理论上可以,实际操作实在麻烦,而且安装的东西比较多。
建议:二等乙级防护级别的话,选择4-79系列离心双速风机,一台风机低俗满足滤毒通风,告诉满足清洁通风,系统简单,安装方便。
如果你要分别控制,清洁通风选一台6000的即可,不需要开两台。
回复
3楼
断肠人在桥下 发表于 2014-9-11 13:37 理论上可以,实际操作实在麻烦,而且安装的东西比较多。建议:二等乙级防护级别的话,选择4-79系列离心双 …但是如果没有区域电站,用电动脚踏两用的风机,没有这么大风量吧?
回复
4楼
断肠人在桥下 发表于 2014-9-11 13:37 理论上可以,实际操作实在麻烦,而且安装的东西比较多。建议:二等乙级防护级别的话,选择4-79系列离心双 …双速风机确实满足虑毒和清洁通风的要求。但在没有电力供应的情况下就没法操作了
回复