基础接地焊接用Φ8圆钢可以吗
yx123698
Lv.7
2014年09月11日 17:12:10
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
现场只有Φ8的圆钢,验收能过吗
现场只有Φ8的圆钢,验收能过吗
免费打赏
zhili051
2014年09月11日 17:18:52
2楼
不是要扁钢吗?一个工程就缺这几根,没钱了?
回复
yx123698
2014年09月11日 17:30:52
3楼
zhili051 发表于 2014-9-11 17:18 不是要扁钢吗?一个工程就缺这几根,没钱了?就是基础里面一些跨接位置 老板为了省事从土建那找来8#圆钢焊接的 影响测试效果吗
回复
zhili051
2014年09月11日 17:36:45
4楼
你是学习过的,相信你懂的,老板只是节约成本或懒的购买
回复
zhoujianghe886
2014年09月11日 20:20:12
5楼
一般用12的或者最小10个的钢筋,嫌小的话可以两根并一起。不过一般不影响验收
回复