室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?
望高手解答!!
2楼
不清楚,同问。。
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》
11.5.2
固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍灯及其他用电设备的线路,应采用下列防雷电波侵入措施。
1.无金属外壳或防护网罩的用电设备,应处在接闪器的保护范围内。
2.有金属外壳或保护网罩的用电设备,应将金属外壳或保护网罩就近与屋顶防雷装置相连。
3.从配电盘引出的线路应穿钢导管,钢导管的一端应与配电盘外露可导电部分相连,另一端应与用电设备外露可导电部分及保护网罩相连,并应就近与屋面防雷装置相连,钢导管因连接设备而在中间断开时,应设跨接线,钢导管穿过防雷分区界面时,应在分区界面作等电位联接。
4.在配电盘内,应在开关的电源侧与外露可导电部分之间装设浪涌保护器。
4.
回复
4楼
感谢分享,我下了,顶一个
回复
5楼
建筑商的景观照明需要在建筑的接闪器的保护范围内,设置浪涌保护器;道路的,如果高度不大于15米,不需要特别设置,设置浪涌保护器。
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2014-9-12 20:48 《民用建筑电气设计规范》11.5.2固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍灯及其他用电设备的线路,应采用下 …O(∩_∩)O谢谢~
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-9-14 07:24 建筑商的景观照明需要在建筑的接闪器的保护范围内,设置浪涌保护器;道路的,如果高度不大于15米,不需要特 …谢谢解答~对于道路照明,设置浪涌保护器是不是要更加安全一些。另外,道路照明的接地直接安装接地极,与灯具外壳连接 吗?
回复
8楼
室外灯杆高度超过周围建筑物面积的,加装避雷针,防雷接地电阻小于10欧姆
回复
9楼
majiaming 发表于 2014-12-30 13:50 室外灯杆高度超过周围建筑物面积的,加装避雷针,防雷接地电阻小于10欧姆哦~了解了,谢谢
回复
10楼
进来学习学习
回复