请问公园TT系统中,亭廊投光灯接地怎么处理?老公园改造,他的进线电缆就是三相四线制,请问亭廊,古塔的投光灯接地如何处理?

请问公园TT系统中,亭廊投光灯接地怎么处理?老公园改造,他的进线电缆就是三相四线制,请问亭廊,古塔的投光灯接地如何处理?
免费打赏
云飘飘
2014年09月14日 07:26:30
2楼
单独设置接地极,就一根角钢就可以了。
回复
小皮
2014年09月15日 17:17:56
3楼
云飘飘 发表于 2014-9-14 07:26 单独设置接地极,就一根角钢就可以了。然后再用PE线,使得多灯具与共用接地极吗?
回复
小皮
2014年09月15日 17:18:20
4楼
云飘飘 发表于 2014-9-14 07:26 单独设置接地极,就一根角钢就可以了。然后再用PE线,使得多灯具与共用接地极吗?
回复
云飘飘
2014年09月16日 06:00:15
5楼
如果前面有漏电开关,这是标准的做法。
回复
小皮
2014年09月16日 08:55:39
6楼
云飘飘 发表于 2014-9-16 06:00 如果前面有漏电开关,这是标准的做法。那想请问,配电箱出线时是单相两线还是三线。要不要配PE线,要不要灯具每点打接地极,还是可以通过pe线,三灯做一个接地之类的?
回复
zzy0017
2014年09月28日 10:49:02
7楼
manu205 发表于 2014-9-16 08:55 那想请问,配电箱出线时是单相两线还是三线。要不要配PE线,要不要灯具每点打接地极,还是可以通过pe线, …要陪PE线,一个回路做一个接地极就可以了。
回复
sh77521
2014年09月29日 14:29:50
8楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
小皮
2014年10月24日 09:03:03
9楼
zzy0017 发表于 2014-9-28 10:49 要陪PE线,一个回路做一个接地极就可以了。多谢~~~~~~~:)
回复
zzy0017
2014年10月24日 09:46:35
10楼
zzy0017 发表于 2014-9-28 10:49 要陪PE线,一个回路做一个接地极就可以了。同意你的说法,十分合理。景观灯就这么做。
回复
0香饽饽0
2014年10月24日 13:51:29
11楼
可以做成局部TN-C-S接地系统,采用TT系统引至亭子内的电气箱,在电气箱附近做接地极,然后通过TN-C-S系统引至投光灯。