关于施工中筏板钢筋
kongchunwei616
2014年09月14日 19:24:44
来自于建筑施工
只看楼主

问题:筏板绑扎过程中,马凳筋上设置的架筋,可以作为筏板主筋用吗?在河南省

问题:筏板绑扎过程中,马凳筋上设置的架筋,可以作为筏板主筋用吗?在河南省

P40912-085707.jpg

免费打赏
ly562926300
2014年09月15日 18:46:52
12楼
楼主好人,谢谢分享!!!!!!!!!
回复
周小疯子
2014年09月15日 19:41:06
13楼
我是过来学习的!
回复
haibonihao
2014年09月16日 20:44:06
14楼
和我工地遇到的问题一样,马凳筋上面的架立筋当成主筋,按道理来说是不可以的,但是我们现场监理说了也没改,也就算了
回复
mony31
2014年09月16日 20:47:27
15楼
可以的,前提是马镫上的钢筋规格型号不小于筏板同向钢筋,其连接方式符合规范要求。
回复
roguishboy45
2014年09月17日 15:00:14
16楼
可以 马镫筋不小于本筏板主筋最小钢筋直径且保证间距就可以
回复
guoyong1227
2014年12月12日 19:43:22
17楼
不可以,马凳上的钢筋绑扎时,起架力作用,不是受力筋,位置不对
回复
kv123
2014年12月13日 10:01:09
18楼
马镫筋的间距能和筏板钢筋间距一致吗?
回复
liubenming12
2014年12月16日 09:43:32
19楼

马凳上的架筋直径不小于筏板钢筋
回复
lilei842175264
2014年12月16日 18:03:21
20楼
谢谢楼主的分享
回复
中国建筑一局
2014年12月17日 08:19:18
21楼
原则是绝对不可以的,马凳钢筋肯定需要点焊,受力钢筋是有规定禁止随意焊接,破坏钢筋受力形式,但现场施工可以变通下,个人认为这不是什么原则性问题,必须沟通才是第一生产力。
回复

相关推荐