新手求助~整体受压计算时要考虑梁下垫块的影响吗?
half005
half005 Lv.2
2014年09月14日 23:23:34
来自于砖混结构
只看楼主

梁下刚性垫块好像都是在计算局部承载力时需要考虑的但是砌规5.2.4-5规定有刚性垫块时计算a0要考虑刚性垫块影响系数δ1,从而导致偏心距增大那么在验算整体受压承载力时,a0究竟是应该等于10sqrt(hc/f)还是δ1sqrt(hc/f)?

梁下刚性垫块好像都是在计算局部承载力时需要考虑的
但是砌规5.2.4-5规定有刚性垫块时计算a0要考虑刚性垫块影响系数δ1,从而导致偏心距增大
那么在验算整体受压承载力时,a0究竟是应该等于10sqrt(hc/f)还是δ1sqrt(hc/f)?
免费打赏
无间道
2014年09月15日 08:05:31
2楼
是在计算局部承载力时需要考虑的。
回复
half005
2014年09月15日 15:19:20
3楼
无间道 发表于 2014-9-15 08:05 是在计算局部承载力时需要考虑的。整墙承载力验算时呢?
回复
xuesediekong
2014年09月19日 08:38:40
4楼

看客,不懂,虚心跟学
回复

相关推荐

APP内打开