我在现场做施工,监理和质检站的人都对胀模提出质量问题,本人的意见是:构筑物胀模,如变压器基础,设备、管墩基础等基础,出现胀模对结构没什么影响,建筑物胀模:框剪结构的梁筑板等胀模也对结构质量影响不大,只是外观质量达不到要求而已。不知道是不是这样的,还请高人指点!
我在现场做施工,监理和质检站的人都对胀模提出质量问题,本人的意见是:构筑物胀模,如变压器基础,设备、管墩基础等基础,出现胀模对结构没什么影响,建筑物胀模:框剪结构的梁筑板等胀模也对结构质量影响不大,只是外观质量达不到要求而已。不知道是不是这样的,还请高人指点!
42楼
现在网易没有版主了吧?怎么这么冷清啊。
一年以前可是热热闹闹的。如今回一贴才一分,世易时移啊。
回复
43楼
胀模一直都是施工中常见的问题,对于轻度胀模一般来说都是简单修补就行了,但也要看位置:在注重装饰的部位就必须要求严格控制胀模.对于大面积胀模及严重的话不但会导致钢筋移位,还会因截面发生变化导致受力位置发生改变.
回复
44楼
看了楼上的评论,我认为,胀模要分清楚具体的结构构件,一般来说要保证结构的质量,首先要保证截面的有效尺寸没有太大的变化,这样结构配筋就不会产生变化,只要钢筋的位置准确,能发挥它在构件中应当起的作用,这样就能保证结构的质量。
回复
45楼
哦,对了,胀模还可能影响装修的效果。顺便提一下,引起胀模的原因主要是因为支撑不够,砼的侧压力太大导致的,在施工中应当要注意
回复
46楼
钢筋没跑位的话,应该对建筑物影响不大。但是,凡事都是有条件的。拿一栋楼来说,如果只有几处胀模,肯定不会有人提出疑问,反之如果大面积胀模,人家肯定会对质量提出疑问了,这就是人的直觉
回复
47楼
胀模主要是不好看,其实对于结构来说,没有什么影响的,要是基础的话,可能没有谁去要求,比如承台胀模了,但要是基础以上的剪力墙和柱胀了,别人就会要求你处理的。
回复
48楼
大面积胀模的话,就可以看的出来那是一个企业管理水平有问题,我现在的管理的施工单位,还是江苏一家特级企业,包给几个施工老板,胀模经常发生,现在都服le
回复
49楼
凿掉。如果钢筋移位了,就麻烦了。
回复
50楼
而且如果是胀模的话,我在现场是发现很少会有钢筋不会跟着偏位的,那种小胀模不算,这样造成前面朋友所说的保护层等处理后就会不够,有些也会露筋,所以这是很简单的事,如果胀模对结构没有影响的话那规范是用来干什么的呢?希望我们搞工程的不要放过这些细节问题.
回复
51楼
楼上各位说的不错,学习了。
回复