在高层减压分区的消火栓系统中,减压阀选择可调式减压阀的时候,是不是必须选带有止回功能的可调式减压阀吗?若选择比例式的减压阀,按照图集都是标准比例2:1,3:1,3:2,4:1,若系统要的压力正好不在这个整数比值上,那该怎么办
在高层减压分区的消火栓系统中,减压阀选择可调式减压阀的时候,是不是必须选带有止回功能的可调式减压阀吗?若选择比例式的减压阀,按照图集都是标准比例2:1,3:1,3:2,4:1,若系统要的压力正好不在这个整数比值上,那该怎么办
2楼
这个没仔细研究过,请楼主看01SS105国标图集上有,可以看下说明
回复
3楼
看看01SS105国标图集吧
回复
4楼
如果这个问题吃不准,也可考虑可调式的减压阀呐
回复
5楼
vivi00709 发表于 2014-9-21 09:29 如果这个问题吃不准,也可考虑可调式的减压阀呐带有止回功能的可调式减压阀?
回复
6楼
值得学习的好东西.感谢楼主
回复
7楼
下图集来看看
回复
8楼
根据图集的介绍,减压阀本身应该就是单向阀吧,水流只能按一个方向流动。关于压力的问题,只能是比例式减压阀和先导式可调减压阀组合使用
回复
9楼
zp_ks 发表于 2014-9-22 08:17 带有止回功能的可调式减压阀?有带止回功能的,看你需要了。要有止回功能的最好要说明清楚
回复
10楼
本来还真不清楚,图集上是说用于消防系统的可调式减压阀应带止回功能
回复
11楼
比若说我要的阀后压力是0.26MPa,计算出阀前压力为0.9MPa,虽然不是3:1,接近3:1,所以可以采用阀后压力0.3MPa,大0.26MPa一点点,没事的,如果大太多,可以串联一个可调节式减压阀!
回复