高层减压分区消火栓系统中减压阀的选择
zp_ks
zp_ks Lv.14
2014年09月15日 08:23:02
只看楼主

在高层减压分区的消火栓系统中,减压阀选择可调式减压阀的时候,是不是必须选带有止回功能的可调式减压阀吗?若选择比例式的减压阀,按照图集都是标准比例2:1,3:1,3:2,4:1,若系统要的压力正好不在这个整数比值上,那该怎么办

在高层减压分区的消火栓系统中,减压阀选择可调式减压阀的时候,是不是必须选带有止回功能的可调式减压阀吗?若选择比例式的减压阀,按照图集都是标准比例2:1,3:1,3:2,4:1,若系统要的压力正好不在这个整数比值上,那该怎么办
免费打赏
版专攻
2014年09月15日 14:26:19
2楼
这个没仔细研究过,请楼主看01SS105国标图集上有,可以看下说明
回复
fuqijiang
2014年09月18日 09:15:54
3楼
看看01SS105国标图集吧
回复
vivi00709
2014年09月21日 09:29:38
4楼
如果这个问题吃不准,也可考虑可调式的减压阀呐
回复
zp_ks
2014年09月22日 08:17:17
5楼
vivi00709 发表于 2014-9-21 09:29 如果这个问题吃不准,也可考虑可调式的减压阀呐带有止回功能的可调式减压阀?
回复
drelove3
2014年09月22日 09:20:53
6楼
值得学习的好东西.感谢楼主
回复
随风201602
2014年09月29日 09:29:30
7楼
下图集来看看
回复
persona
2014年09月29日 09:45:46
8楼
根据图集的介绍,减压阀本身应该就是单向阀吧,水流只能按一个方向流动。关于压力的问题,只能是比例式减压阀和先导式可调减压阀组合使用
回复
vivi00709
2014年10月07日 16:14:58
9楼
zp_ks 发表于 2014-9-22 08:17 带有止回功能的可调式减压阀?有带止回功能的,看你需要了。要有止回功能的最好要说明清楚
回复
zp_ks
2014年10月08日 08:17:02
10楼
本来还真不清楚,图集上是说用于消防系统的可调式减压阀应带止回功能
回复
咖啡加点茶
2014年10月09日 21:44:48
11楼
比若说我要的阀后压力是0.26MPa,计算出阀前压力为0.9MPa,虽然不是3:1,接近3:1,所以可以采用阀后压力0.3MPa,大0.26MPa一点点,没事的,如果大太多,可以串联一个可调节式减压阀!
回复

相关推荐