从35KV到0.4KV经过二台变压器隔离,图中已说明“不考虑电容影响”,低压侧A相的相电压(负载端)是220V。
35KV侧发生单相接地故障,因与低压侧无电气通路,低压侧电压保持不变。
回复
3楼
这里有http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=698673
回复
4楼
零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。对于变压器,零序电抗则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。 当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)。
回复
5楼
变压器的实质就是一个耦合电感(电流的变化感应电动势),那么零序电压要想传递到另一侧绕组,一定要在本侧产生零序电流从而才可以在另一侧绕组中感应出零序电压,也就是说只有当本侧中性点是接地时零序电压才能传递到另一侧,只要本侧中性点接地则本侧的零序电压产生的零序电流必定会因磁的耦合从而在另一侧绕组感应出零序电压,但另一侧是否产生零序电流要看它的中性点及接线方式!
欢迎讨论:QQ:364518562
回复
6楼
画画向量图也许就简单了也..
回复
7楼
35/10电源系统不接地,一相接地不影响电源的连续性的。
10/0。4工作正常。
如这题在接地不是接地而是断了,算起来还有点难。
回复
8楼
我认同这种说法,因35KV侧没有中相接地,所以35KV侧任一相与380V侧任一相没有直接的电压连带关系,或者说是隔离的。
回复
9楼
为什么删我的帖子?
回复
10楼
怎么想都应该是220阿!
回复
11楼
由于35KV的A相接地,那么A相的相位角就是0度,而B、C的相位角就是+120度或—120度,所以提供的电压也是正常的,我国90年代以前的高压供电线路就是三相两线制,也就是两根火线一根零线,与图上35KV供电的情况一样,而2号主变380侧的A相电压因2号主变的中性点是接地的,那么它的电压是相对1号主变的A相电位而言的,又因为35KV的A相接地,我们通常讲的地电位是零,所以A相的电压就是380/1.732=220伏