12楼
两者没有电的联系,不影响380V一侧,仍为220V.
回复
13楼
35KV的A相接地电压是变化的啊?相电压
回复
14楼
说个实际的例子:如果给你们家供电的35kV变电所单相接地了,那么你们家的220V电灯还会不会亮,这是我当时考虑这个问题的起源
回复
15楼
学好专业知识再回答
回复
16楼
如果35KV电源侧中性点不接地,则2、7、8、10、12都对,但如果35KV电源侧中性点直接接地,问题就复杂了
A、B、C都会变化,我只知道输出CB、AC为190V,BA为110V
回复
17楼
考虑35KV电源侧中性点不接地,也是为了实际问题中的疑问
回复
18楼
35KV电源侧中性点不接地,A相接地时A相对地点压为零,B、C相对地电压升为线电压,但三项线电压不变,所以对二次侧无影响,低压侧A相的相电压(负载端)是220V。
回复
19楼
35KV电源侧中性点不接地,A相接地时A相对地电压为零,B、C相对地电压升为线电压,但三项线电压不变,所以对二次侧无影响,低压侧A相的相电压(负载端)是220V。
回复
20楼
我认为应该还是220V,
回复
21楼
A相接地只是把B C相电压由相电压变为线电压,相对的电位并没有改变,因此对输出应该没有影响。
回复