本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑

新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.

我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?

总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接: 消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用




QQ图片20140915094325.jpg

免费打赏
注考必过
2014年11月17日 18:47:15
52楼
坐等图集
回复
小草瑜
2014年11月18日 08:18:24
53楼
感谢楼主分享
回复
飞鱼
2014年11月18日 09:21:27
54楼
上次学习时听规范组说目前还没相关产品。。。。靠,没产品也让我们这样设计?估计现在厂家正在努力研发引进中
回复
jhloo
2014年11月19日 08:09:31
55楼

感谢楼主分享
回复
zhou_shao_ying
2014年11月20日 15:47:35
56楼

看完大家的讨论,还是一头雾水啊。到底取值多少?
回复
dong11dong
2014年11月24日 09:50:46
57楼
比较迷茫,图集什么时候可以出来
回复
fasango
2014年11月24日 11:48:32
58楼
xavi6 发表于 2014-9-16 12:04 低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱 …在使用高位水箱的情况下;消防水泵要求着火报警后30S内启泵,30S内消防水箱高度变化值不大。压力开关真能感应到吗?
回复
geipaishuigao
2014年11月24日 14:41:42
59楼
这是好贴 顶!!! 在新消规配套图集出来之前这问题值得讨论学习,相信图集出来了会给出一个官方的答案
回复
geipaishuigao
2014年11月24日 15:22:08
60楼
压力开关这问题我个人的理解是
1,不设置稳压泵情形:这种情况下压力开关(电接点压力表)准工作状态下读数为屋顶水箱最高水位传至电接点压力表处的静压,当发生火灾消防队员打开一个消火栓,流量约5升每秒(屋顶水箱供水),这时消防主泵应立即启动,打开一个消火栓电接点压力表读数下降后的压力值应为消防主泵启动的压力值,(近似按孔口出流或者能量守恒估算,打开一个消火栓近似认为屋顶水箱水位无下降,水箱势能在 压力表处的读书下降值等于 转换的流速水头被打开消火栓至水箱管段的水头损失之和,5升每秒在消火栓处管径一般为65mm,流速为1.5m/s,速度水头为1.5^2 /2*9.8 =0.1148米水;水头损失按最小的水头损失即最顶层消火栓至屋顶水箱处计,5L/s在100mm管径走10米左右,沿程损失为0.086米,总损失=0.086*(1+20%)=0.1米,得压力表读数下降0.1148+0.1=0.2148米=0.002兆帕)
算出在不稳压泵时,至打开一个消火栓压力表仅下降0.002兆帕左右,相当于水箱水位下降20公分,我个人认为电接点压力表读数下降0.002兆帕应可靠启动消防主泵。
2,设置了稳压泵情形: 这时的起主泵压力我是参照以前的来,P1 满足系统压力,P2为起主泵压力,PS1为稳压泵起泵压力 PS2为稳压泵停泵压力

以上仅为个人的愚蠢见解,抛砖引玉,忘高手点拨。