流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年09月16日 08:56:51
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑

新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.

我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?

总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接: 消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用




QQ图片20140915094325.jpg

免费打赏
笑弥勒
2014年11月24日 17:16:00
62楼
没有接触过,一片茫然中。。{:1_105:}
回复
mayingming1013
2014年11月24日 21:09:14
63楼
学习一下,受益匪浅
回复
刹那芳华1111
2014年11月25日 16:35:28
64楼
努力学习中
回复
平地一声雷
2014年11月25日 17:49:41
65楼
各位大侠,流量开关启动值在规范12.2.8条的第4款。流量开关应能在管道流速为0.1~10m/s时可靠启动,其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器》GB5135.7的有关规定;
回复
小情歌king
2014年11月26日 09:00:35
66楼
xavi6 发表于 2014-9-16 12:25 多层,如果是减去0.07MPa,也即要等到消防水箱的水放空了,恐怕为时已晚同意准工作压力应该为稳压泵的启泵压力
回复
whjgsls
2014年11月27日 08:52:45
67楼
流量开关跟压力开关两者只能取其一。当水箱安装高度满足规范,不须设稳压泵时,只需流量开关即可。当设稳压泵时,压力开关设定压力应不小于屋顶水箱最高水位作用的静压,即在水箱水流出之前压力开关动作,启动消防泵。
回复
lwhong322
2014年11月28日 11:32:51
68楼
geipaishuigao 发表于 2014-11-24 15:22 压力开关这问题我个人的理解是1,不设置稳压泵情形:这种情况下压力开关(电接点压力表)准工作状态下读数 …我觉得楼上讲的很精辟!但还有一个疑问,设稳压泵的情况,系统压力P1如何确定?是按5.2.2还是按5.3.3还是按7.4.11.2?抑或就按水箱的静压值?
回复
林琳
2014年11月28日 11:34:15
69楼
面临同样的问题,有没有权威出来解释一下。
回复
geipaishuigao
2014年11月28日 11:53:23
70楼
lwhong322 发表于 2014-11-28 11:32 我觉得楼上讲的很精辟!但还有一个疑问,设稳压泵的情况,系统压力P1如何确定?是按5.2.2还是按5.3.3还是 …P1应该是要满足5.2.2,稳压泵是用来维持平时管网的压力,流量和压力均不能满足灭火状态下的要求,设稳压泵的目的是水箱静压不能满足5.2.2,那我觉得P1也是按5.2.2确定。
回复
李工在线
2014年11月28日 13:52:29
71楼
用顶贴来支持楼主一下!