消防系统为了满足供电要求,需要配用柴油发电机,但是甲方想利用现有的柴油发电机,所以现在想在买一台柴油发电机并联使用,请教一下大家,两台30KW的柴油发电机一起使用,输出功率是60Kw吗???
消防系统为了满足供电要求,需要配用柴油发电机,但是甲方想利用现有的柴油发电机,所以现在想在买一台柴油发电机并联使用,请教一下大家,两台30KW的柴油发电机一起使用,输出功率是60Kw吗???
2楼
这个是电专业的问题吧,楼主移步电气板块问下
回复
3楼
消防备用电源需要的容量是多大?
回复
4楼
“消防系统为了满足供电要求”应为“供电为了满足消防系统要求“。两台30kW的发电机并联可以满足60kW的出力要求。
回复
5楼
消防泵多大呢?如果消防泵是60KW那么当消防泵是直接启动的话,需要的柴发就是300KW。
回复
6楼
rk5707 发表于 2014-9-16 14:47 消防泵多大呢?如果消防泵是60KW那么当消防泵是直接启动的话,需要的柴发就是300KW。为什么是300KW
回复