关于止水铜片鼻子朝向问题的探讨
upqiang
upqiang Lv.8
2014年09月16日 12:53:34
只看楼主

关于朝向,我发现有两种:1、混凝土面板堆石坝接缝止水设计规范推荐鼻子是朝上,即朝水压力大的方向。2、刚在论坛上看到的规范-水工建筑物止水带技术规范说推荐鼻子朝下游侧。两者有点矛盾,请前辈指教。但是我搜了其他的资料,比如水工设计手册、《大坝横缝止水铜片鼻子朝向问题与分析》的论文,都是鼻子朝下游侧的,即压力小的一侧。

关于朝向,我发现有两种:
1、混凝土面板堆石坝接缝止水设计规范推荐鼻子是朝上,即朝水压力大的方向。
2、刚在论坛上看到的规范-水工建筑物止水带技术规范说推荐鼻子朝下游侧。
两者有点矛盾,请前辈指教。
但是我搜了其他的资料,比如水工设计手册、《 大坝横缝止水铜片鼻子朝向问题与分析》的论文,都是鼻子朝下游侧的,即压力小的一侧。


免费打赏
米益善
2014年09月27日 17:07:53
12楼
路过,进来学习下。。。
回复
gaoanzhl
2014年09月27日 22:31:08
13楼
好资料,学习学习!!!
回复
yueqin
2014年10月11日 16:17:34
14楼
朝向下游面
回复
149937547
2014年11月15日 13:30:58
15楼
鼻子朝背水面。由于是在结构缝中布置,止水两侧均浇在混凝土里,如果鼻子朝迎水面,而当迎水面有水,它将受到压力,容易往背水面发生变形。而朝背水面时,是受拉,只要止水应力够,就行了。
回复
金辉岁月11
2014年11月19日 10:32:12
16楼
我看过一些图纸都是朝上游侧的 然后充填泡沫
回复
zjautocad
2014年11月19日 12:20:09
17楼
应当是朝向水面方向较妥。
回复
ymhuangan
2018年07月31日 14:01:27
18楼
水工建筑物中止水详图鼻子朝下背水侧,我们实际工程中也是这么做的