我想请教一下,有个排烟系统,分三个防烟分区,设三个排烟口常闭,着火时,是只有着火的那个防烟分区排烟口打开吗?还是所有排烟口都打开呀?
我想请教一下,有个排烟系统,分三个防烟分区,设三个排烟口常闭,着火时,是只有着火的那个防烟分区排烟口打开吗?还是所有排烟口都打开呀?
12楼
哦 这样啊 明白了
回复
13楼
来学习了。。。。
回复
14楼
张光仁__水暖 发表于 2014-9-16 19:39 要理解排烟风量计算的问题,一个系统负担多个防烟分区的排烟时,排烟量的计算是最大防烟分区X120,这里也就 …我们一般在设计支风管和每个排烟口尺寸时,都是按系统排烟风机的排烟量考虑的,风速都不超
回复
15楼
wmlrr1q2 发表于 2014-9-17 16:20 我还有个问题,有个20层住宅,带一层地下室。地上部分防烟楼梯间和合用前室都能自然排烟,那地下部分的前 …楼梯间地上部分和地下部分应该分别设置正压送风系统,合用时按两个楼梯间考虑,你的情况只需地下室的防烟楼梯间和合用前室设置正压送风即可,地上部分满足自然防烟,就采用自然防烟。还有你要弄清楚 防烟和排烟的区别,看看防火规范的条文解释