本帖最后由 h641993774 于 2014-9-16 15:52 编辑 6层框架结构,PKPM上部建1个模型,地梁层建一个模型,地梁顶与基础顶面平。那么地梁配筋应该按地梁层模型里的配筋面积进行配筋还是按上部模型柱底轴力的1/10按受拉构件来配?如果按轴力1/10来配,感觉配筋量好小啊?
本帖最后由 h641993774 于 2014-9-16 15:52 编辑
6层框架结构,PKPM上部建1个模型,地梁层建一个模型,地梁顶与基础顶面平。那么地梁配筋应该按地梁层模型里的配筋面积进行配筋还是按上部模型柱底轴力的1/10按受拉构件来配?如果按轴力1/10来配,感觉配筋量好小啊?
2楼
你搞错了正确的方法 应该是地梁层模型里的配筋面积加上轴力1/10的面积的和。而不是两者取其一。
回复
3楼
1/10为纯轴力的计算配筋,你得把pkpm计算的上部荷载倒下来用来计算啊。有双向弯矩啊。服了。
回复
4楼
按上部模型柱底轴力的1/10是抵抗地震作用的,地梁层模型里的配筋是抵抗竖向力的,两个力不能搞混了,两个配筋叠加起来配是正确的
回复
6楼
来学习ing!!!
回复
7楼
看似简单的一个问题,还是需要好好学习的。
回复
8楼
有大师在 我来学习学习
回复