地梁配筋求助??
h641993774
h641993774 Lv.10
2014年09月16日 15:49:17
只看楼主

本帖最后由 h641993774 于 2014-9-16 15:52 编辑 6层框架结构,PKPM上部建1个模型,地梁层建一个模型,地梁顶与基础顶面平。那么地梁配筋应该按地梁层模型里的配筋面积进行配筋还是按上部模型柱底轴力的1/10按受拉构件来配?如果按轴力1/10来配,感觉配筋量好小啊?

本帖最后由 h641993774 于 2014-9-16 15:52 编辑

6层框架结构,PKPM上部建1个模型,地梁层建一个模型,地梁顶与基础顶面平。那么地梁配筋应该按地梁层模型里的配筋面积进行配筋还是按上部模型柱底轴力的1/10按受拉构件来配?如果按轴力1/10来配,感觉配筋量好小啊?
免费打赏
o如梦无痕o
2014年09月16日 15:57:36
2楼
你搞错了正确的方法 应该是地梁层模型里的配筋面积加上轴力1/10的面积的和。而不是两者取其一。
回复
偷地雷的
2014年09月16日 16:00:49
3楼
1/10为纯轴力的计算配筋,你得把pkpm计算的上部荷载倒下来用来计算啊。有双向弯矩啊。服了。
回复
easyshifei
2014年09月16日 16:17:43
4楼
按上部模型柱底轴力的1/10是抵抗地震作用的,地梁层模型里的配筋是抵抗竖向力的,两个力不能搞混了,两个配筋叠加起来配是正确的
回复
攻城师26318
2014年09月17日 09:20:22
6楼
来学习ing!!!
回复
a287196531
2014年09月17日 10:11:38
7楼
看似简单的一个问题,还是需要好好学习的。
回复
jaksong
2014年09月17日 10:44:03
8楼
有大师在 我来学习学习