此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!
qq_1399856431486
2014年09月16日 17:47:43
只看楼主

此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!

此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!

1111.gif

免费打赏
qq359879362
2014年09月17日 12:00:51
22楼
攻城师56558 发表于 2014-9-17 10:45 不考虑压降的问题,穿管覆土敷设,埋深0.8以内根据04DX101-1三芯电缆在覆土直埋的载流量在看,我认为就 …没看到是两根:L,我觉得一根都够了
回复
lingxuct
2014年09月17日 15:29:39
23楼
攻城师56558 发表于 2014-9-17 10:29 距离一般没有超过200米的,都是小区内部,都是箱式变压器分散布置的,176KW乘以了一个需要系数(根据建筑 …相同的负荷,为什么一个是2根电缆(双拼),另一个只单根电缆?
回复
qq_1399856431486
2014年09月17日 16:29:32
24楼
ccc___ 发表于 2014-9-17 15:29 相同的负荷,为什么一个是2根电缆(双拼),另一个只单根电缆?甲级设计院的大作
回复