>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?
>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!
(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?
(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?
12楼
高压断路器分闸需要综保配合,一般失压只会报警不会自己跳闸。低压柜万能断路器一般会带有欠压线圈,有的厂家也会把它拆掉。
高压进线柜跳闸后自动合闸,这是重合闸功能起作用么?但是一般重合闸功能是室外架空线路上的,防止落叶枯枝引起的瞬时短路。
当然你这个综保有什么不寻常的功能也不一定。
回复
13楼
励磁涌流引起跳闸,出线柜一台一台合闸,每台之间间隔60秒看看
回复
14楼
yuanjiaxiang198 发表于 2014-9-17 08:07 b不是很明白上面所说的:o:o:o:o:o
回复
15楼
zmdqaz 发表于 2014-9-17 14:22 从你的图上可以看出设备处于调试或试运阶段。1.控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因你可以核对一下保护定 …专业哦!哈哈……学习了!
回复
16楼
首先是上下级的定值配合有问题,后续问题你查一下定值和说明书就可以了!
回复
17楼
非常感謝楼主分享!!
回复
18楼
不错不错!学习了!
回复
19楼
高压冷水机单机功率多大?采用什么样的启动方式?进线重合闸是针对线路短时接地故障而设置的(一般是1次重合不成功后,就断开回路),一般是设置1 次重合闸,你可根据厂家提供的软启动(不知你们是不是这种启动)。退出进线回路的重合闸,电动机的过流保护整定值和整定时间进行配合,你可以将你们的启动电流特性曲线和现在的过流整定值和时限提供给电业局,请他们更改进行保护方案
回复
20楼
进线断路器跳闸你自己说了“过电流整定值过低”,这样你的第一个问题等于就回答了,过电流整定值设置太高。
回复
21楼
在我所接触的10KV高压柜中,高压进线柜微保一般不设重合闸,低压柜在有人值守的情况下一般不取消总断路器的欠压脱扣。
回复