>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?


>>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!
(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?
(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?



IMG_1984.JPG

IMG_1983.JPG

IMG_1982.JPG

IMG_1981.JPG



IMG_1981.JPG


IMG_1982.JPG


IMG_1983.JPG


IMG_1984.JPG

免费打赏
dennisjordan
2014年09月21日 16:19:57
22楼
不是特别的懂ing ........
回复
lzchengyang
2014年09月23日 12:36:53
23楼
这种企业半自管的高低压配电室最难猜测故障,供电部门在继电保护上没有系统性地管理,导致出线不跳进线跳,前后配合不好。

部分低配进线设“失压脱扣”,部分不设,让企业电工都搞不清楚是怎么回事。