大家看看这个图纸,这么设计是为什么
xuefei1111
xuefei1111 Lv.3
2014年09月17日 09:16:33
只看楼主

这个是消防应急灯的一个图纸,第二张是做出来的实物,你们看看对吗?那些1p空开下面连起来是为么啊?

这个是消防应急灯的一个图纸,第二张是做出来的实物,你们看看对吗? IMG_20140721_170116.jpg那些1p空开下面连起来是为么啊?

IMG_20140721_170213.jpg


IMG_20140721_170116.jpg

免费打赏
饼饼侠
2014年09月18日 18:27:14
12楼
回复
dev1227ht
2014年09月19日 11:25:45
13楼
:D路过学习。
回复
学海一帆
2014年09月19日 16:14:43
14楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-9-19 16:17 编辑 dylan3940 发表于 2014-9-18 15:28 我感觉您的说法不对,确实是出线侧短接后出一根线,这样的配电箱我们做过很多次了。出线的线上也写着线的 …如果相序严格对应的话,这样接不存在短路问题。不过将充电线和正常相线合一,后接的应急灯(自带蓄电池)如何接线?不接就地开关常明吗?这样的话接触器强启没有啥意义了呀。这种设计不太理解。
回复
xuefei1111
2014年09月20日 00:03:53
15楼
nicebin 发表于 2014-9-18 10:34 呵呵,诚如楼主所言,此箱根本性的问题是应急充电线和出线相线短接了!图纸上画的方式易引起歧义,设计者 …这个箱子到底做的对不对呢,做箱子的是个老师傅,我也不敢当面问,万一真的错了,人家面子上挂不住
回复
xuefei1111
2014年09月20日 00:06:16
16楼
箱子里的接触器在什么情况下吸合,单p空开该断还是合啊?怎么个原理,
回复
fg18
2014年09月20日 01:36:26
17楼
错误!图都没看懂!制作的太粗制滥造了!楼主是在哪啊?
回复
wxdchgs
2014年09月20日 08:15:11
18楼
xuefei1111 发表于 2014-9-17 19:09 谢谢你的意见,无奈我们这小山沟没人才啊,我有心出去学习一下都没有门路,没见过世面,见笑。可是我主要 …多上网学习。1P空开上端是从二个电源接入,这二个电源只能是二投一,不存在同时送电。下端子对应的联起来就送给负荷了。(无论那个电源投入,负荷始终有电)4个1P空开有2个是接在同一相上。(细看就明了)
回复
tom541100
2014年09月20日 08:59:15
19楼
第2张图纸看不清楚
回复
暖风123
2014年09月20日 09:17:04
20楼
伙计,我想知道为啥要浪费六个空开短接,还有,搞那么大的空开,只拿6平方的线接,我是给跪了!
回复
dylan3940
2014年09月20日 09:20:53
21楼
nicebin 发表于 2014-9-19 16:14 如果相序严格对应的话,这样接不存在短路问题。不过将充电线和正常相线合一,后接的应急灯(自带蓄电池 …你说的很对。但是是出1路线还是出两路线与所带的应急照明灯类型是对应的,比如负载是那种绿色的“紧急出口”指示灯牌,一般都出一路,如果带的负载是大灯头的应急照明灯,出两路线,但是也不一定,也有一路线的大灯头应急照明灯。正好前段时间做的一个配电箱项目,这两类箱子都碰到了,我给你发截图,对比一下。第一种,空开下端口并联出一路线的:4972502第二种,空开下端口不并联,出两路线穿一根管子的:4972503
回复

相关推荐