这个是消防应急灯的一个图纸,第二张是做出来的实物,你们看看对吗?那些1p空开下面连起来是为么啊?
这个是消防应急灯的一个图纸,第二张是做出来的实物,你们看看对吗?
![IMG_20140721_170116.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
那些1p空开下面连起来是为么啊?
![IMG_20140721_170213.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140721_170116.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
肯定不对的,这是个消防应急照明配电箱,要达到使用时疏散照明点亮的功能,去查查相关疏散照明设备线路原理图。
回复
23楼
路过
路过学习中
回复
24楼
xuefei1111 发表于 2014-9-20 00:03 这个箱子到底做的对不对呢,做箱子的是个老师傅,我也不敢当面问,万一真的错了,人家面子上挂不住按照图纸看,没啥问题。
回复
25楼
xuefei1111 发表于 2014-9-20 00:06 箱子里的接触器在什么情况下吸合,单p空开该断还是合啊?怎么个原理,接触器在火灾情况下,由火灾自动报警系统联动启动(吸合),给应急母线供电,强启应急照明灯。那几个微断是应急照明线路保护用的,应标记“消防回路,不得分断”。
回复
26楼
xuefei1111 发表于 2014-9-20 00:06 箱子里的接触器在什么情况下吸合,单p空开该断还是合啊?怎么个原理,接触器在火灾情况下,由火灾自动报警系统联动启动(吸合),给应急母线供电,强启应急照明灯。那几个微断是应急照明线路保护用的,应标记“消防回路,不得分断”。
回复
27楼
图没问题,但接线一定保证是同相,我们一般不用cjxi三相的接触器,可以用nc18家用接触器,在上口跳接,既保证同相,既直观,出问题好查
回复
28楼
多谢各位师傅们指点,我是想搞清楚这个箱子的原理,我还是想不通,消防应急灯不是通的常电吗?断电的情况下会亮,那这个箱子从第一或二三个1P空开下侧出线,且所有空开合通状态,那个接触器吸合不吸合那不是一样的吗,
回复
29楼
关于这个箱子的工艺,我也得说说,这个不是我做的,我们这做这个人比较稀缺,能做城这样就算不错了,当然在各位眼里上不了台面,这个箱子加工费用大概八十元,各位师傅做的话得多少钱呢,各地行情肯定不一样,我是初学的做,没有师傅,没有学习的途径,只能在网上找资料,可是学到的很有限,哪位师傅有成套设备的工厂可以让我学习的话联系我,QQ80441763.
我第一次做的配电柜是GGD,去年这会做的把,那会连GGD都没见过,网上看看GGD什么样,才现学现卖,论坛里有我刚开始做发的照片,不说都知道肯定很多毛病,希望各位多提意见,重要的是告诉我该怎么改进,谢谢各位大师,
回复
30楼
回复
31楼
这个箱子做错了!!!
盘厂根本没理解图纸啥意思!!!
工艺也不行,,,,!!!