配电箱、柜中不同回路的PE线压接在同一端子上,无法确保每一回路的用电安全。
linjibo
linjibo Lv.7
2014年09月17日 11:29:13
只看楼主

在配电箱中都是PE端子排了,为什么不同回路还不能压在同一端子上??!!

在配电箱中都是PE端子排了,为什么不同回路还不能压在同一端子上??!!
免费打赏
lingxuct
2014年09月19日 11:19:25
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-19 11:23 编辑

不同回路的PE线压在同一端子上时,就不能拆接这个端子了,一拆就把别的回路的PE线断开了?!

还一条(规范上的)一个端子(螺栓)不能接二根以上的线,这是要求“一只螺栓可以压紧PE排两面的接线端子”,接线端子(鼻子)每只都要紧贴母排,鼻子与鼻子不能背起来(重叠)!
回复
linjibo
2014年09月25日 17:44:37
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 11:19 不同回路的PE线压在同一端子上时,就不能拆接这个端子了,一拆就把别的回路的PE线断开了?!还一条(规 …规范要求是同一端子上不能多于2跟导线!至于不同回路PE线2根应该我理解是可以压在同一端子的!我实在想不出为什么不能