地下室的排烟系统——排烟风机却设置在屋顶,切换箱设何处?
wan512mm
wan512mm Lv.8
2014年09月17日 16:04:07
只看楼主

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——双速排烟风机却设置在屋顶—— 在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。 方案1屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上(或屋面就近的楼梯间及电梯机房),地下室设按钮箱:遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但日常使用极其不便;屋面设箱存在防雨等问题。。

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——双速排烟风机却设置在屋顶——
在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。
方案1
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上(或屋面就近的楼梯间及电梯机房),地下室设按钮箱:
遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但日常使用极其不便;屋面设箱存在防雨等问题。。
方案2
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,设置在屋面的下一层(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为基本遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图也不会提出意见,但给平时电气维护带来方便;
方案3
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为未遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图可能会提出意见,但给平时电气维护带来方便,至于安全方面的问题,是不是也不存在?
方案1、2、3,是不是均可行?哪个为最佳?
方案三的问题其实就是消防末端线路安全性的问题。如果说审图有意见或是设计人有疑惑,应该有对“消防末端线路”的定义作出解释,比如距离应不超过多少米,比如敷设线路周边条件对保护手段的相应要求(比如在机房内是否还需要耐火电缆,线路穿过可能的火灾区域如何处理),或是采用高规格电缆(MI)是否可以对上述条件等放松要求。

免费打赏
合十
2014年09月18日 10:47:05
12楼
结合实际考虑,还是设置在一层相对合理,屋顶设隔离开关或者加大一级设断路器。
回复
wan512mm
2014年09月18日 11:33:49
13楼
合十 发表于 2014-9-18 10:47 结合实际考虑,还是设置在一层相对合理,屋顶设隔离开关或者加大一级设断路器。实际肯定是放地下室比较好使用,但是审图会不会提消防风机未末端切换,切消防分支线跨越防火分区?
回复
合十
2014年09月18日 19:39:57
14楼
wan512mm 发表于 2014-9-18 11:33 实际肯定是放地下室比较好使用,但是审图会不会提消防风机未末端切换,切消防分支线跨越防火分区?提了再改吧,这个是有争议的,可以选择走线槽走电井上去。放在屋顶施工和使用的人会骂你的,毕竟在保证电气安全的前提下人性化还是好些。走电井也不算违反强条,再说审图提了,简单改一下就行了
回复
hanzhg54
2014年09月18日 19:48:16
15楼
你对末端切换的理解太机械了,所谓末端切换,只要切换后的线路再没有别的负载就算。所以切换箱应该设置在供电、检修都方便的地方。
回复
wan512mm
2014年09月18日 21:23:46
16楼
hanzhg54 发表于 2014-9-18 19:48 你对末端切换的理解太机械了,所谓末端切换,只要切换后的线路再没有别的负载就算。所以切换箱应该设置在供 …也许是吧,审图单位可不这样认为,也正是因为这样我才有这样的疑惑。
回复
woheni2010
2014年09月18日 21:25:53
17楼
wan512mm 发表于 2014-9-18 08:31 看来大家都是支持就近设置,满足末端切换这一原则都没真正理解末端的意思 末端是最末一级配电箱,不是距离近就是末端,我最末一级哪怕距离设备很远 也是末端配电箱。双电源切换是保证双路电源,中间线缆长短其实无所谓。规范理解都有偏差
回复
wan512mm
2014年09月18日 21:36:51
18楼
woheni2010 发表于 2014-9-18 21:25 都没真正理解末端的意思 末端是最末一级配电箱,不是距离近就是末端,我最末一级哪怕距离设备很远 也是末 …:handshake,那现在问题只剩下消防分支线跨越防火分区的问题,是吧?求指导
回复
jianzhudianqic
2014年09月19日 06:14:11
19楼
谢谢楼主分享
回复
巨人电气
2014年09月19日 10:23:29
20楼
现在设计院一般保险的做法就是方案一,可以设置机房放设备!
回复
woheni2010
2014年09月19日 12:55:30
21楼
abcwangcen 发表于 2014-9-19 10:23 现在设计院一般保险的做法就是方案一,可以设置机房放设备!这头像是本人吗 说实话照片不好看 :o
回复