地下室的排烟系统——排烟风机却设置在屋顶,切换箱设何处?
wan512mm
wan512mm Lv.8
2014年09月17日 16:04:07
只看楼主

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——双速排烟风机却设置在屋顶—— 在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。 方案1屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上(或屋面就近的楼梯间及电梯机房),地下室设按钮箱:遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但日常使用极其不便;屋面设箱存在防雨等问题。。

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——双速排烟风机却设置在屋顶——
在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。
方案1
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上(或屋面就近的楼梯间及电梯机房),地下室设按钮箱:
遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但日常使用极其不便;屋面设箱存在防雨等问题。。
方案2
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,设置在屋面的下一层(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为基本遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图也不会提出意见,但给平时电气维护带来方便;
方案3
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为未遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图可能会提出意见,但给平时电气维护带来方便,至于安全方面的问题,是不是也不存在?
方案1、2、3,是不是均可行?哪个为最佳?
方案三的问题其实就是消防末端线路安全性的问题。如果说审图有意见或是设计人有疑惑,应该有对“消防末端线路”的定义作出解释,比如距离应不超过多少米,比如敷设线路周边条件对保护手段的相应要求(比如在机房内是否还需要耐火电缆,线路穿过可能的火灾区域如何处理),或是采用高规格电缆(MI)是否可以对上述条件等放松要求。

免费打赏
巨人电气
2014年09月22日 07:02:56
22楼
我去!:lol
回复
晶开儿心
2014年09月28日 12:38:51
23楼
方案一设启动按钮在地下,是从正常排风机的接触器取几根去?还是二个风机都去?
回复
shaobao79
2014年09月28日 15:30:50
24楼
这个问题首先要先追究暖通专业设置是否合理,明明地下可以设置且风道较短,他却设于屋顶,风道不仅大大延长,还有弯曲,风阻变大,造成电机负荷大。
有时电气专业设计关心自己专业技术是没错的,但也不能忽略相关专业的技术,尤其电气是所有专业的收底专业,更应该了解风、水的系统组织,对他们不合理的设置提出自己的意见。
其次再考虑如何适合规范来解决这个问题,要是我,选一,电控箱设置在屋面楼梯间内。
回复
fitman
2014年09月29日 09:34:22
25楼
在我们这里,在天面的风机一般都是前室和楼梯的加压送风,因此不可能装在地下室。
关于消防未端设换。未端是有两个条件的,一是最后一级配电,另一个就是同一消防分区内。因此把配电分支线穿越多个防火分区是不合理的。
另外,规范要求是未端切换而不是简单的双电源,是出于火灾时的安全考虑的,也就是在一条线路在火灾时失效后,还有另一条线路供电。如果分支线路太长,就失去了未端切换的意义了。因此在我们这边的审图意见是双电源箱应靠近设备,最起码是在同一房间内。
回复
李晴娜
2016年01月25日 11:43:32
26楼
我是来看讨论的,收益匪浅
回复
李晴娜
2016年01月25日 11:44:40
27楼
我是来看评论的,受益匪浅
回复
瘸子电工
2016年01月25日 15:20:28
28楼
方案2最佳,方案3违反规范
回复
waswnn
2016年01月25日 15:28:14
29楼
wan512mm 发表于 2014-9-17 17:10 方案一不好日常使用吧?毕竟每天都是要开启的。依照你(规范)的意思,为了满足末端切换这一条,是否排烟 …是排风兼排烟风机吧?消防平时都用?
回复
xiamuzhixin
2016年01月25日 15:45:29
30楼
1,末端切换不一定要在设备边上。
2,规范要求消防配电支线不宜穿越防火分区,不是不应。

平时兼消防风机,个人觉得方案3合理些。