2楼
本帖最后由 shihouyu 于 2014-9-17 17:28 编辑
我们一般如果钢筋要放两排的 都会把直径大的钢筋放在第一排
如果想偷懒 上部直接2C20拉通 左支座3C20 但这样会稍微有点浪费
回复
3楼
当然不可取!
回复
4楼
1,梁上部钢筋3根16在上,2根14在下
2,习惯直径大的在角部,建议上面2根18通长,左支座上部2根18/2根16
3,还没见过箍筋用三级钢的额,不知道对不对,一般都用一级钢
4,这4根12的抗扭筋如果让我们老板做的话估计就省了,因为有楼板约束,但是我觉得还是加上为好
回复
5楼
额,对,还一个,一般没根梁所配钢筋最好不多于2种直径的,而且直径差级不要大于2级,个人愚见,不对之处请指教
回复
6楼
这个抠钢筋无底线。。。
回复
7楼
catcher1221 发表于 2014-9-17 20:18 1,梁上部钢筋3根16在上,2根14在下2,习惯直径大的在角部,建议上面2根18通长,左支座上部2根18/2根16 …个人比较同意你的观点~~~箍筋我们这边都是用的三级钢,但是图中的配筋方式,真是第一次见~~~
回复
8楼
tmgc3zxh 发表于 2014-9-17 20:41 这个抠钢筋无底线。。。同感呀~同感呀~
回复
9楼
这种标注很难施工啊,感觉怪怪的
回复
10楼
细节决定成败
回复
11楼
见过这种做法,说是省钢筋,我觉得剪力墙结构的梁跨度都不大,这样省不了多少……但是从受理来说是不合理的。
回复