22楼
这么配是不合理的,2d14的有效高度要大于3d16的,造成钢筋面积浪费。看你需要拉通的钢筋面积也不小,还是把架立筋改成2d16吧,梁段负筋看计算面积喽
回复
23楼
:L
回复
24楼
tmgc3zxh 发表于 2014-9-18 18:20 通长钢筋用了小直径的钢筋,支座位置的配筋,形式上满足了计算要求。具体可以看看图集中的构造做法。所噶,但是个人觉得这样也省不了多少钢筋吧,就算省钢筋也不是这样省的啊,甲方是高兴了,这审图也过不了,画图的又要遭罪
回复
25楼
tmgc3zxh 发表于 2014-9-18 18:20 通长钢筋用了小直径的钢筋,支座位置的配筋,形式上满足了计算要求。具体可以看看图集中的构造做法。所噶,但是个人觉得这样也省不了多少钢筋吧,就算省钢筋也不是这样省的啊,甲方是高兴了,这审图也过不了,画图的又要遭罪
回复
26楼
个人看法啊,作为甲方当然是希望节省的,但是作为设计人,上铁双排,第一排还是3D16好,第二排2d14,毕竟第二排的钢筋有折减的(做设计都知道大概0.95~0.97折减),所以上铁角筋2d16不能省,毕竟施工你要是接触多了你就知道了,没保证的。下帖是2d18吧?不是太好钢筋还是多些有保证,不是个数少就好,你明白的。3d16或2d16+1d14即可。应该是统一配筋在14~16这2个直径内,别多种类,给施工找麻烦,同时在规范的边界要求。箍筋HRB400很正常,现在基本都是所谓的3级了,光源的基本没了。抗扭这么大,其实你看看你的建模参数,个人觉得构件取小了,250*550是不是更合适?另楼板是不是刚度差距太大导致扭矩出现。
回复
27楼
补充,看错了,这个应该是剪力墙结构吧,你这个方向的梁是主梁,你是因为做大开间剪力墙,次梁太多密集所以才有扭矩的。梁加高是合理的,必要做宽,在端部做暗柱或壁柱。没办法啊。不然你这个梁很费劲的。
回复
28楼
..................................
回复
29楼
catcher1221 发表于 2014-9-18 15:25 求解,这个怎么就省钢筋了啊,本人菜鸟,还没看出里面的门道啊!第一排通长筋用小植筋的,第二排需要截断的钢筋用大直径的……就省了一点
回复
30楼
只在节省钢筋吧,可能是甲方造价要求,,非要这么配没什么不可,施工的时候把1跟16的放当中就好了,2%%%13214+3%%13216 3/2应该会更好点。
回复
31楼
catcher1221 发表于 2014-9-18 15:24 求解,怎么抠钢筋了,还没看出里面的门道啊啊啊啊!这哪是抠钢筋,这是设计师不用心做设计。
回复