歌舞娱乐场所是否要上消火栓呢?
bachj
bachj Lv.4
2007年10月13日 10:02:30
只看楼主

有一个四层的小楼,是一个娱乐场所,建筑面积只有2500平方,根据2006版建规8.3.1规定我感觉未涉及到歌舞娱乐场所的问题,但根据8.5.1规定(大于300平的地上娱乐场所)此建筑应上自喷,此建筑,消火栓系统是否要上呢?按哪一条的具体规定要上?请高手们给出规范的名称及条文号。谢谢。。。。

有一个四层的小楼,是一个娱乐场所,建筑面积只有2500平方,根据2006版建规8.3.1规定我感觉未涉及到歌舞娱乐场所的问题,但根据8.5.1规定(大于300平的地上娱乐场所)此建筑应上自喷,
此建筑,消火栓系统是否要上呢?按哪一条的具体规定要上?请高手们给出规范的名称及条文号。
谢谢。。。。
免费打赏
给排水设计
2007年10月15日 16:34:13
2楼
消火栓当然要上了!
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
回复
给排水设计
2007年10月15日 16:36:36
3楼
还有除了六层及六层以下的住宅不设消火栓,其它建筑基本上都要设消火栓
回复
wjhruyi
2007年10月16日 09:31:04
4楼
要设喷淋,消火栓也应该有,我还没做过设喷淋不设消火栓的
回复
hc88086
2007年10月16日 15:02:36
5楼
歌舞娱乐场当然要设消火栓 都有喷淋了怎么不设消火栓 而且还是4层的