《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。
请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?
小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
12楼
我们一般接楼层正常照明电源
回复
13楼
学习学习学习
回复
14楼
学习
回复
15楼
正常电源,就近的楼层配电箱
回复
16楼
woheni2010 发表于 2014-9-18 21:30 停电检修的时候用 都停电了 接哪儿都一样 搞笑的同事 难道还想带EPS强电(电缆)井道的检修,需要全部停电吗?
回复
17楼
学习学习了
回复
18楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-9-19 16:51 编辑
接公共照明配电箱应该合理,但是公共照明一般都是应急照明电源,按照规范应急照明电源可不能配出插座回路的的,这个问题如何考虑?
见《民规》第13.9.12第4款。
回复
19楼
我们一般做,从竖井一层的层配电箱取电,接一路16A单极断路器给竖井插座供电,上下贯通。
回复
20楼
学习,都是大神啊
回复
21楼
应取自机房照明电源箱(EPS)电源
回复