《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。
请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?
小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
32楼
公共通道照明电源
回复
33楼
要用应急电源
回复
34楼
chenfeng0530 发表于 2014-9-22 14:03 要用应急电源又成了一些人说应急电源,一些人说用正常电源了··有点摸不着头脑
回复
35楼
jiongjiongran 发表于 2014-9-22 14:55 又成了一些人说应急电源,一些人说用正常电源了··有点摸不着头脑若是弱电竖井或强弱电共用竖井,从应急电源配电箱接,若是单独的强电竖井,就近取电就行。
回复
36楼
公共照明配电箱内弄一个回路给它,
回复
37楼
此插座不属三类负荷,竖井内单设插座配电箱。双电源供电,非消防负荷。
回复
38楼
应急照明中的备用照明。
回复
39楼
谢谢资料分享
回复
40楼
正常电源,就近的楼层配电箱
回复
41楼
单独的回路
回复