今天去供电局审图,碰上个问题 请教大家一下
zt103b
zt103b Lv.3
2014年09月18日 23:43:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2014-9-18 23:47 编辑 小弟刚做设计不久,总工也总不在。今天去供电局审图 预审的人给我说了一个问题:说我低基配电室以及派接室位置设置的有问题 电缆夹层不能直接向下出线引入派接室。这样动热稳定校验不过去。布置如下图所示:基本就是正下方 出线电缆距离不超过20米。请问这到底是为什么?有什么规范里面要求不能这样么?动热稳定校验 跟出线电缆的距离有什么关系?

本帖最后由 zt103b 于 2014-9-18 23:47 编辑

小弟刚做设计不久,总工也总不在。今天去供电局审图 预审的人给我说了一个问题:说我低基配电室以及派接室位置设置的有问题 电缆夹层不能直接向下出线引入派接室。这样动热稳定校验不过去。
布置如下图所示:基本就是正下方 出线电缆距离不超过20米。


Drawing1-Model.jpg


请问这到底是为什么?有什么规范里面要求不能这样么?动热稳定校验 跟出线电缆的距离有什么关系?
万望大家能不吝赐教!小弟在此拜谢

Drawing1-Model.jpg


Drawing1-Model.jpg

免费打赏
薇鹰
2014年09月23日 19:31:29
42楼
地下二层就专为产权明晰而设?
回复
lfeagle
2014年09月24日 13:41:31
43楼
DL/T5222《导体和电器选择设计技术规定》和GB50217《电力工程电缆设计规范》中,都只是要求校验热稳,没有动稳定。不知这个动稳定校验出自哪里。
回复
文羽
2014年09月25日 09:11:58
44楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 08:06 又出现一个新名词:“派接室” 实际是个什么功能的柜子?令人头晕的新词
回复
xiarinuancha
2014年09月25日 11:16:18
45楼
派接室----π接室,是这样理解吗?
回复
老貓
2014年09月25日 12:20:23
46楼
估计是π接柜的中文名称,电缆分支箱而已
回复
电气专业一小卒
2014年09月25日 15:09:16
47楼
估计是π接柜的中文名称,电缆分支箱而已

DL/T5222《导体和电器选择设计技术规定》和GB50217《电力工程电缆设计规范》中,都只是要求校验热稳,没有动稳定。不知这个动稳定校验出自哪里。
回复
q13871628685
2014年09月25日 15:32:32
48楼

又出现一个新名词:“派接室” 实际是个什么功能的柜子?
回复
wm6318
2014年09月25日 16:47:12
49楼
各地电力公司用词不一,混乱!!!
回复
aneasyman
2014年09月25日 21:52:39
50楼
与电共舞 发表于 2014-9-19 09:36 电缆不需要校验动稳定,只需要校验热稳定吧不需要校验热稳定,依据在哪?
回复
咖啡小猫
2014年09月26日 08:51:11
51楼
与电共舞 发表于 2014-9-19 10:58 产权分界点不是从进线柜为界吗?那为什么不从地下二层的低压柜接过去呢
回复