小弟刚做设计不久,总工也总不在。今天去供电局审图 预审的人给我说了一个问题:说我低基配电室以及派接室位置设置的有问题 电缆夹层不能直接向下出线引入派接室。这样动热稳定校验不过去。
布置如下图所示:基本就是正下方 出线电缆距离不超过20米。
请问这到底是为什么?有什么规范里面要求不能这样么?动热稳定校验 跟出线电缆的距离有什么关系?
万望大家能不吝赐教!小弟在此拜谢
42楼
地下二层就专为产权明晰而设?
回复
43楼
DL/T5222《导体和电器选择设计技术规定》和GB50217《电力工程电缆设计规范》中,都只是要求校验热稳,没有动稳定。不知这个动稳定校验出自哪里。
回复
44楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 08:06 又出现一个新名词:“派接室” 实际是个什么功能的柜子?令人头晕的新词
回复
45楼
派接室----π接室,是这样理解吗?
回复
46楼
估计是π接柜的中文名称,电缆分支箱而已
回复
47楼
估计是π接柜的中文名称,电缆分支箱而已
DL/T5222《导体和电器选择设计技术规定》和GB50217《电力工程电缆设计规范》中,都只是要求校验热稳,没有动稳定。不知这个动稳定校验出自哪里。
回复
48楼
又出现一个新名词:“派接室” 实际是个什么功能的柜子?
回复
49楼
各地电力公司用词不一,混乱!!!
回复
50楼
与电共舞 发表于 2014-9-19 09:36 电缆不需要校验动稳定,只需要校验热稳定吧不需要校验热稳定,依据在哪?
回复
51楼
与电共舞 发表于 2014-9-19 10:58 产权分界点不是从进线柜为界吗?那为什么不从地下二层的低压柜接过去呢