根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于
根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50
m3必须有1组试件,小于50m3
的桩,每根桩必须有1组试件
根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7
检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。
红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答
2楼
混凝土试块送检是按照建筑地基基础工程施工质量验收规范,每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件,试块不一定每天都要送,但是浇筑完后要送,还有钢筋焊接是按照每300个统一规格的接头为一批,不足300百也要送一组,一组3个。焊接报告要在浇筑混凝土之前报给监理单位
回复
3楼
不矛盾吧,行业标准要求高于国家标准,另外钢筋焊接试件是按代表的部位及数量分批次抽检的。
回复
4楼
aa5572310 发表于 2014-9-19 10:01 混凝土试块送检是按照建筑地基基础工程施工质量验收规范,每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必 …是矛盾的,如果我的每根桩混凝土量都是20立方,按地基规范因为小于50立方就要每根桩送一组试块,按桩基规范不超过25立方,只需按台班送,不需要一桩一组试块
回复
5楼
木欣泉流 发表于 2014-9-19 10:06 不矛盾吧,行业标准要求高于国家标准,另外钢筋焊接试件是按代表的部位及数量分批次抽检的。要按单桩的方量算,行业标准反而低于国家标准
回复
6楼
高人在哪里?
回复
7楼
互为补充,共同执行。
回复
8楼
应该按 GB50202-2002留置混凝土试件,GB50202-2002是验收规范,能不能通过验收就看它。而建筑桩基技术规范(JGJ94-2008),是行业技术规范。没有国家规范的才看它。而且图纸上应该标明了按哪本规范验收的,仔细看看图纸。
钢筋接头,是应该按检验批,抽样验收的。例子一,6月1日,焊接了100根钢筋,做个十个钢筋笼,用这10个钢筋笼,浇筑了10根桩,那么这100钢筋就是一个检验批, 要进行验收。验收就要有接头实验报告。试件取样就要在这100根钢筋全部焊接完成后,钢筋笼绑扎前,完成取样。例子二,6月1日焊接了100根钢筋,停工1周,复工后,6月9日又焊接了100根钢筋,6月10日用这200根钢筋绑扎20个钢筋笼,那么这200根钢筋就可以按一个检验批取样验收。
回复
9楼
感觉大家都是高人了。。。。
回复
10楼
这搞的我也很迷茫,到底要做多少组试块呢
回复
11楼
victor_911maker 发表于 2014-9-22 22:30 应该按 GB50202-2002留置混凝土试件,GB50202-2002是验收规范,能不能通过验收就看它。而建筑桩基技术规范( …解释的太透彻了
回复