规范里关于桩基混凝土送检的问题是否有矛盾
土了木了
2014年09月19日 09:46:58
来自于新政新规
只看楼主

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50
m3必须有1组试件,小于50m3 的桩,每根桩必须有1组试件

根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件

红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答
免费打赏
qq_1408503948306
2014年09月30日 10:48:36
22楼
学习了,谢谢
回复
qq_1412101118775
2014年10月01日 02:20:40
23楼
新人试试恢复
回复
sai5656
2014年10月01日 20:57:50
24楼
个人觉得 8楼讲解的很详细 很令人信服 图纸说明里有很多内容是大家所容易忽略的
回复
pengshuyu
2014年10月03日 10:06:15
25楼
应该按照国标来吧,如果监理、甲方、质监站有特殊要求就按行业标准吧、
回复
liqazchao
2014年10月03日 16:26:38
26楼
者真的是极好的呢
回复
其实不想
2014年10月05日 09:33:32
27楼
路过拿币走人
回复
hengxin87
2014年10月05日 10:33:50
28楼
还是希望有高手出来解答解答
回复
doushengf
2014年10月05日 12:01:55
29楼
我们这混凝土量接近50的基本叫一根桩留一组,其他按量编桩号留置
回复
zemucheng
2014年10月05日 21:04:50
30楼
企业标准高于行业标准,行业标准高于Gb ,在图纸中多有说明,哪一个应该采用哪一种标准
回复
rowenvip
2014年10月06日 00:00:25
31楼
有国标的执行国标。
回复