规范里关于桩基混凝土送检的问题是否有矛盾
土了木了
2014年09月19日 09:46:58
来自于新政新规
只看楼主

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50
m3必须有1组试件,小于50m3 的桩,每根桩必须有1组试件

根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件

红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答
免费打赏
攻城师109145
2014年10月06日 22:18:48
32楼
互为补充,共同执行
回复
黄小云
2014年10月07日 08:17:41
33楼

感觉大家都是高人了
回复
phanghui
2014年10月07日 08:29:22
34楼
路过,来学习的。。。。。
回复
春风拂柳
2014年10月09日 06:25:23
35楼
高人就是高人,不然怎么有那么多不适用的规范?
回复
213578shui
2014年10月09日 14:27:34
36楼
每根桩一组试块
回复
me_nobody
2014年10月09日 18:24:53
37楼
victor_911maker 发表于 2014-9-22 22:30 应该按 GB50202-2002留置混凝土试件,GB50202-2002是验收规范,能不能通过验收就看它。而建筑桩基技术规范( …恩,支持,就应该这样弄嘛
回复
yyaohong1971
2014年10月10日 09:45:35
38楼
不矛盾的,这两本规范都要执行。
首先,行业规程技术要求高于国家规范,首先要执行。他们之间重复的内容,执行了行业规程,自然也就执行了国家规范;对于行业规程未覆盖的部分,执行国家规范做为补充。

对于桩基试块,在浇筑砼前,按以下顺序进行试块留置计划:1、将大于1000MM的桩,每一根桩要留一组试块;2、将方量大于25M3的每一根桩留一组试块;3、其它的桩,按浇筑台班,且不超过50M3留一组试块(若一台班超过50M3)。

这里面有一个小问题,即单桩留置试块后,与其它桩一起浇筑时,单桩的方量是否计算在台班浇筑方量内。

我认为,可以不计算在台班方量内,因为,单桩的哪部分方量,已经留置试块进行质量控制了,尽管是在一个台班里浇筑的,类似于分成两个检验批进行控制。
回复
laodu5115
2014年10月10日 14:17:18
39楼
8#正解 解释的太详细了