根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于
根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50
m3必须有1组试件,小于50m3
的桩,每根桩必须有1组试件
根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7
检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。
红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答
32楼
互为补充,共同执行
回复
33楼
感觉大家都是高人了
回复
34楼
路过,来学习的。。。。。
回复
35楼
高人就是高人,不然怎么有那么多不适用的规范?
回复
36楼
每根桩一组试块
回复
37楼
victor_911maker 发表于 2014-9-22 22:30 应该按 GB50202-2002留置混凝土试件,GB50202-2002是验收规范,能不能通过验收就看它。而建筑桩基技术规范( …恩,支持,就应该这样弄嘛
回复
38楼
不矛盾的,这两本规范都要执行。
首先,行业规程技术要求高于国家规范,首先要执行。他们之间重复的内容,执行了行业规程,自然也就执行了国家规范;对于行业规程未覆盖的部分,执行国家规范做为补充。
对于桩基试块,在浇筑砼前,按以下顺序进行试块留置计划:1、将大于1000MM的桩,每一根桩要留一组试块;2、将方量大于25M3的每一根桩留一组试块;3、其它的桩,按浇筑台班,且不超过50M3留一组试块(若一台班超过50M3)。
这里面有一个小问题,即单桩留置试块后,与其它桩一起浇筑时,单桩的方量是否计算在台班浇筑方量内。
我认为,可以不计算在台班方量内,因为,单桩的哪部分方量,已经留置试块进行质量控制了,尽管是在一个台班里浇筑的,类似于分成两个检验批进行控制。
回复
39楼
8#正解 解释的太详细了
回复
40楼
之前工作刚好遇到过这种问题。
回复
41楼
路过,帮顶
回复